哪位大师能告我一下低压短路电流的计算,6千伏电压经变压器后变为380电压,经母线分流,其中一条支路为路灯供电,如何计算路灯线路的短路电流?请大师帮忙啊!!不胜感激
哪位大师能告我一下低压短路电流的计算,6千伏电压经变压器后变为380电压,经母线分流,其中一条支路为路灯供电,如何计算路灯线路的短路电流?请大师帮忙啊!!不胜感激
2楼
设计手册上都有,先算出高压侧的短路容量,计算出高压侧对低压侧的映射电抗,
然后计算出变压器低压侧电抗,再计算线路电抗,
这样就可以了
手册上很详细,一看就明白,公式一条条的
回复
3楼
简单方法“配电计算软件”里面计算,很方便,不是广告
回复
4楼
把高压看作无限大容量计算
回复
5楼
把高压当作无限大容量来计算
回复
6楼
谢谢各位老师的帮助,
不过我的现实情况是低压380从变压器出来先经过断路器,之后再经过一个路灯节能器,之后才引出来供路灯用,并且我们的路灯分别用的是引线<从主电缆中引出线来进入灯杆>和双接头的<把主电缆整个塞入灯杆,从中引线到灯>,这种引线和双回头的线路铺设对计算短路电流有没有什么影响?
还有我们现在的引线接线经常漏电出问题,现在有没有更好的线路铺设和路灯引线的解决方法?
麻烦各位老师指导!
回复
7楼
听说现在有路灯用的预制分支电缆
回复
8楼
谢谢 ,不过我们目前想把路灯引线井换成铁盒子,让电缆直接从铁盒子里过,中间用熔断器,达到短路保护的目的,不知这个方案怎么样?
回复