百叶窗请教!
jinsest
jinsest Lv.3
2006年10月19日 22:31:56
来自于通风排烟
只看楼主

大家一般百叶窗底标高做多少?我们一般做30cm,请问你们最低做多少?我现在做的一个工程,我做了30cm,结果施工单位说碰到窗的圈梁了,就往下降了百叶窗,结果百叶窗都快紧挨着地面了,真郁闷!

大家一般百叶窗底标高做多少?我们一般做30cm,请问你们最低做多少?我现在做的一个工程,我做了30cm,结果施工单位说碰到窗的圈梁了,就往下降了百叶窗,结果百叶窗都快紧挨着地面了,真郁闷!
免费打赏
二虎
2006年10月20日 12:21:45
2楼
低了点~~

《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)5.3.4条:进风口的下缘距室外地坪不宜小于2m,当设在绿化带时,不宜小于1m。

《人民防空地下室设计规范》:进风口……,其风口的下沿高出室外地面高度不应小于0.5m。

回复
二虎
2006年10月20日 12:22:54
3楼
我一般尽量做到1m,实在有困难的话,也不低于0.5m
回复
haodangxp
2006年10月20日 13:22:10
4楼
按规范的话甲方一般很难做的,我一般都做到500以上吧,具体高度由建筑去定了。
回复
nky6666
2006年10月20日 13:42:37
5楼
一般1m
回复
克莱门特
2006年10月21日 07:40:49
6楼
按标准做,1米.不过有时甲方的人就胡来,改来改去.
回复
somebody665
2006年10月21日 10:16:51
7楼


大都如此。
回复
wlq258702
2006年10月21日 12:29:54
8楼
如果条件允许,在保证进风截面不变的情况下,可以在高度上减小,宽度上增加.以保证框低与地面的距离.