厂房地面施工
linzhuan
linzhuan Lv.12
2012年04月13日 03:48:42
来自于建筑施工
只看楼主

最近要做一座大面积的厂房,单座厂房占地面积4万平米,因为以前没有做过厂房,不知道这个地面具体要怎样施工,我现在有几个问题想请教各位:1、一般厂房面积大,要设伸缩缝,伸缩缝怎么办置,这个伸缩缝的最佳尺寸是多少才算合适?这座厂房的横竖向轴线间距都是8米,柱间距8米*24米。2、厂房地面的钢筋布设,钢筋是连成整体布设,还是按伸缩缝的尺寸切断来布?3、这样大的厂房面积,浇筑混凝土是分仓浇筑,有没有什么专用的机械来保证混凝土的面平整度,如果没有,要怎样来控制混凝土的面平整度?浇筑混凝土的施工缝留置有什么要求?

最近要做一座大面积的厂房,单座厂房占地面积4万平米,因为以前没有做过厂房,不知道这个地面具体要怎样施工,我现在有几个问题想请教各位:
1、一般厂房面积大,要设伸缩缝,伸缩缝怎么办置,这个伸缩缝的最佳尺寸是多少才算合适?这座厂房的横竖向轴线间距都是8米,柱间距8米*24米。
2、厂房地面的钢筋布设,钢筋是连成整体布设,还是按伸缩缝的尺寸切断来布?
3、这样大的厂房面积,浇筑混凝土是分仓浇筑,有没有什么专用的机械来保证混凝土的面平整度,如果没有,要怎样来控制混凝土的面平整度?浇筑混凝土的施工缝留置有什么要求?
4、混凝土耐磨层最佳施工时间是什么时候?
谢谢!

[ 本帖最后由 linzhuan 于 2012-4-13 03:50 编辑 ]
免费打赏
无间道
2012年04月13日 10:04:53
2楼
你提的问题太多了,只能简单地回答你主要的内容。
地面标高控制应该采用激光大点的方法来控制;耐磨层最佳时间在混凝刚达到初凝时为最佳;一定要分仓浇筑混凝土;钢筋是构造设置的,应该设在中间,可以整体设置也可以分片设置,它的作用就是解决温度问题;混凝土打到50%~70%是要进行切缝处理,切缝分割可以在8*8。之后采用柔性材料来填充。
回复
xiaoyu302058
2012年04月13日 10:49:28
3楼
楼主我做过单层4W两层8W平米的厂房,情况和你说的差不多,要的话发点资料和现场图片个你做个参考!你留个联系方式!
回复
linzhuan
2012年04月16日 00:55:46
4楼
谢谢各位同仁,如果有关于这方面的资料可以发到我的邮箱 315772346@qq.com
回复
zoushichao2000
2012年04月28日 08:44:15
5楼
这里有个2w多平方的厂房地面,请发给我一份学习!谢谢 28758758@qq.com
回复
zhang19891122
2012年05月12日 10:44:13
6楼
1038491338@qq.com 十分感谢啊