先说一下应用环境吧:现场在进行某些特定的工序时会产生大量的有毒气体,(这里的空调系统是全新风的,现场为无尘室),此时就需要排风机向外部抽风。排风机的变频柜在现场,但是风机在厂房顶层,看位置及走线大约估计变频器到风机的走线有100+m,前段时间风机绝缘烧了(风机为防暴的),换另一台新的,具体为什么会烧掉没查出具体原因,就是发热比较厉害。个人认为是因为这个电机与变频器之间的走线过长,谐波造成电机发热从而烧毁电机绝缘,造成这种情况。
但是这个图纸是由设计院出的,而且公司其他技术人员认为并不是距离的问题,使得现在自己也不确认电机烧毁的原因,但是若真是由这个造成,那新换上的电机岂不是命不久矣。
个人认为应该加电抗器或者滤波器,特在此请教大家给与真理!
2楼
一楼正解。。。。。
回复
3楼
ABB510 变频 西门子防爆电机
回复
4楼
我们一般是要求在距离80-100m时就要加电抗器或者滤波器(为了可靠)
回复
5楼
加大电机的电源线、、、、、线路远了产生陈 电压降,电机的电流就变大,所以电机发热快、高。
回复
6楼
我是来学习的
回复
7楼
一般不超过50,如果过长加大电缆截面积且装电抗器或滤波器
回复
8楼
变频器控制的电机线要比普通的大一个规格.距离长了还要加大.
回复
9楼
变频器输入电流如果是电机的额定电流的话,实际上变频器的输出电流要比输入电流大的,也就是电机满负荷运行的实际电流要比其额定电流大。我觉得和线路距离关系不是很大,在生产中我们这里有的变频器运行的电机电缆有长达300m的,但因为其实际负荷小(60%左右),也不见电机或线路发热,但有的距离只有50m左右,由于经常满负荷运行,电机温度就比工频运行的电机高,特别是电机为非变频电机时温度更高。
回复
10楼
1查看变频风机的风扇电机是否有接入电源?
2实际测量电压降;
3频繁启停?
4变频器参数设置问题,额定电流、过流保护,最低输出频率,最高输出频率。
个人愚见,仅供参考
回复
11楼
在看看相平衡
回复