110米高的写字楼中央空调系统的波纹膨胀节受不了压力如何办
fanshaobing
2012年04月12日 21:31:48
来自于中央空调
只看楼主

各位大虾:我们在建的110米高,160000平米的写字楼中央空调系统,冷水机房在地下二层,机房水平管上空调供回水分别设波纹膨胀节,管径DN300,现系统在做系统试压,管井水还未灌满,伸缩节就被压力崩开了,而且两边的几个固定支架都被拉脱了,固定支架被拉位移10多公分。这么大的破坏力,我做了20多年的施工,都没看到过,我觉得这个伸缩节应装在立管上。底端水平管上不宜装伸缩节,否则静力引起的张力,伸缩节总是受不了,要崩开,请各位指教,谢谢

各位大虾:
我们在建的110米高,160000平米的写字楼中央空调系统,冷水机房在地下二层,机房水平管上空调供回水分别设波纹膨胀节,管径DN300,现系统在做系统试压,管井水还未灌满,伸缩节就被压力崩开了,而且两边的几个固定支架都被拉脱了,固定支架被拉位移10多公分。这么大的破坏力,我做了20多年的施工,都没看到过,我觉得这个伸缩节应装在立管上。底端水平管上不宜装伸缩节,否则静力引起的张力,伸缩节总是受不了,要崩开,请各位指教,谢谢
免费打赏
冷暖人间
2012年04月21日 19:35:53
22楼
我做过一个工程28层总高度100零几米波纹膨胀节在17层立管上。
回复
xiachen991579061
2012年04月21日 23:15:32
23楼
“管井水还未灌满,伸缩节就被压力崩开了,而且两边的几个固定支架都被拉脱了,固定支架被拉位移10多公分。”还没使用的情况下,只是在静压下就爆了。是不是质量有问题,或者选择的补偿器承压低了些。两边都是固定支架??????能不能上图或许了解的更清楚些
回复
sunfollower
2012年04月22日 12:15:55
24楼
110米也不是很高呀,固定支架被拉脱应该是径向吧,试水阶段就出问题,感觉跟支架没有做好、补偿器承压能力有关,毕竟120米立管内的水应该7吨左右。水平管一般是滑动支架。立管理论上应设补偿器,补偿器上方设固定支架。所以感觉上你提的问题应该是施工质量问题。
回复
yuxinwei1982
2012年04月22日 17:31:20
25楼
现在我所在的项目图纸设计的也有,材料报到公司之后,公司的老法师让取消掉,听到同仁那么多的意见,我也觉得我所在的项目没有必要装,这个帖子顶起来,希望楼主继续传上照片,期待!
回复
fwfdanly
2012年04月23日 16:20:30
26楼
如果我设计就要加中间设备层,就可以解决这个问题,或者做两套系统,高区系统和低区系统
回复
tiary112
2012年04月23日 20:36:42
27楼
1.膨胀节压力选择不当,过低。
2.系统承压过大,110米高建筑未分区设置空调水系统。
3.膨胀节设置位置是否合理?
4.试验压力是否合理?
回复
p871014
2012年04月24日 09:19:47
28楼
期待答案,解决方案
回复
yu_0807
2012年04月24日 09:59:59
29楼
来学习了。
回复
暖通张天师
2012年04月24日 10:19:00
30楼
期待上传部分图纸
回复
牢牢闹钟
2012年04月24日 10:31:28
31楼
个人感觉,固定支架做的不够牢固。
空调系统以及低温供热系统,补偿器可不加。
回复