各位大虾:我们在建的110米高,160000平米的写字楼中央空调系统,冷水机房在地下二层,机房水平管上空调供回水分别设波纹膨胀节,管径DN300,现系统在做系统试压,管井水还未灌满,伸缩节就被压力崩开了,而且两边的几个固定支架都被拉脱了,固定支架被拉位移10多公分。这么大的破坏力,我做了20多年的施工,都没看到过,我觉得这个伸缩节应装在立管上。底端水平管上不宜装伸缩节,否则静力引起的张力,伸缩节总是受不了,要崩开,请各位指教,谢谢
各位大虾:
我们在建的110米高,160000平米的写字楼中央空调系统,冷水机房在地下二层,机房水平管上空调供回水分别设波纹膨胀节,管径DN300,现系统在做系统试压,管井水还未灌满,伸缩节就被压力崩开了,而且两边的几个固定支架都被拉脱了,固定支架被拉位移10多公分。这么大的破坏力,我做了20多年的施工,都没看到过,我觉得这个伸缩节应装在立管上。底端水平管上不宜装伸缩节,否则静力引起的张力,伸缩节总是受不了,要崩开,请各位指教,谢谢
12楼
膨胀节应该是放在立管上的,两端要加导向支架的,最后用固定支架固定好
回复
13楼
膨胀节安装在机房内本身就是一个错误,160000平米的空调面积能有多大的机房?机房内会有多长的直线管路?还是冷水机房,能有多大的温差?
回复
14楼
不是有螺栓固定的么?你打压的时候就拆了?
回复
15楼
个人觉得设立中间设备层。。。
回复
16楼
空调冷水系统,不用伸缩节吧!!!!!!!!!!!
回复
17楼
感觉这个是大问题了,承受不了那么大的力,继续围观学习!
回复
18楼
我们这也碰到这个问题,但是在供暖过程中发生的波纹补偿器爆裂,系统打压时没问题,拆开后发现不锈钢壁很薄,大概2毫左右。在更换厚型波纹补偿器后运行过没弯曲或断裂现象,有可能是因为后来天气热了,制暖时间不长。总之,还有待观察。
回复
19楼
一句话很简单,试压的时候用临时短管带替,打过压在装上,空调供回水的温差是不会很大的,管道的冷热系数有限。可以用膨胀弯解决
回复
20楼
做了那以多消防泵房没有遇到你这样的情况,不过都是垂直设置的
回复
21楼
110米高的楼,底下的管道、设备承压太大,是不是应该分区呀
回复