【求助】正泰NZB379是否对远控线路产生影响
ie2010love
ie2010love Lv.2
2012年04月12日 21:27:27
来自于继电保护
只看楼主

去南充调试抽出式开关柜的时候,应要求添加远程启停按钮连接,但是插入抽屉的时候接触器自动吸合然后马上停止。NZB综合保护装置显示断相保护。同一批次有四个相邻远程启停按钮都是出现这样的情况,但是其他的远程启停都正常。就地模拟远程启动可以控制接触器吸合与断开,检查远控线路和操作按钮也都没有发现问题。由于电缆沟的电缆比较多,怀疑强电流对保护装置的影响。请求高手解答下!!!急!!!!!

cszhangyiping
2012年04月12日 23:50:12
2楼
启停按钮用的交流还是直流?有多长线路?
回复
mqli2004
2012年04月16日 10:09:17
3楼
距离大,压降大。
回复
ie2010love
2012年04月16日 22:10:33
4楼
距离有六十多米 经过考虑应该是长距离电缆火零线之间形成电容而使零线在通电后产生电压 经测量通电后火零线之间电压只有160V左右 nzb装置使用的是220V交流电 但是其启动触电的门槛电压时60V左右因而对nzb装置产生影响
回复
cszhangyiping
2012年04月16日 23:34:30
5楼
换成24,或者36伏直流,再用中间继电器转应该能解决传送问题。
回复
ie2010love
2012年04月18日 22:01:50
6楼
嘿嘿 解决问题 !!!在控制线的零线端加了个电容放电 然后OK