请教下关于化学试验室,桌面局部排风罩的风量如何计算的
cxingchen
cxingchen Lv.3
2012年04月12日 09:24:46
来自于通风排烟
只看楼主

请教下关于化学试验室,桌面局部排风罩的风量如何计算的.下走式风管,就是一般中小学实验桌上的排风罩,上端一个万象头。没有找到这种的风量是如何计算的,哪位了解的请教导下。谢谢。

请教下关于化学试验室,桌面局部排风罩的风量如何计算的.

下走式风管,就是一般中小学实验桌上的排风罩,上端一个万象头。没有找到这种的风量是如何计算的,哪位了解的请教导下。谢谢。
免费打赏
nj_kisen
2012年04月13日 16:27:33
2楼
当伞形罩计算,已知条件为罩口做法,罩口控制风速,应该就算出来了。
回复
chachababy
2012年04月13日 22:55:04
3楼
风罩大小怎么已知了,还有罩口风速控制多少,
回复
chen2622108
2012年04月16日 15:26:33
4楼
先看集气罩形式, 然后确定公式。
如果是集气罩(罩口边比大于5),则风量公式为q
v =α(βx2+F)v x
如果是条缝口(罩口边比小于5),则风量公式为q v =klxv x q v 是你的风量,α取值:
回复
chen2622108
2012年04月16日 15:29:03
5楼
α取值
有法兰边或挡板:0.75
无法兰边或挡板:1

β取值
自由悬挂:10
工作台上:5
回复
chen2622108
2012年04月16日 15:32:24
6楼
看你的描述,应该是工作台上无挡板的,非条缝口,所以应该是α取1,β取5.
F是集气罩体积,vx是设计风速。
vx应该取0.5足矣。F的话,大概估计一下吧。
回复
xuyangang840516
2012年04月17日 09:13:30
7楼
前段时间做过一个实验楼,新规上没说明,旧规上好像说最大排风量应满足10次/小时。至于怎么计算风口风速我就不知道了
回复
zyp517045792
2012年04月17日 10:19:14
8楼
如果是集气罩(罩口边比大于5),则风量公式为qv=α(βx2+F)vx
如果是条缝口(罩口边比小于5),则风量公式为qv=klxvxqv是你的风量,α取值:
回复
chen2622108
2012年04月17日 11:05:56
9楼
我在后面说明了取值的方法。需要的东西是集气罩的形式、容积F、设计风速。至于规定上的10次,我好像没看到啊。
这些公式是《通风工程》教材里的。
回复
hzc19850725
2012年04月19日 10:59:02
10楼
实验台上局部排风一般有直排风罩和万象排风罩排风,直排风罩设计,一般设计罩口风速0.3~0.5米每秒,罩口尺寸要参照你排风保护区域,形式参照相关规范设计,拿罩口风速和罩口的面积之积就大概得出排风罩需要的设计风量。万象排风罩设计风量在150~350立方米每小时。
回复
wqh_2008
2016年04月22日 10:01:43
11楼
的确没法选定,也为这个问题困扰
回复

相关推荐

APP内打开