水池池壁和底板厚度有构造要求吗?
五六小客
2012年04月11日 16:23:42
只看楼主

在做一个水池 16X20米的 中间隔了几个小池子,3.5米深,第一次做~~池壁和底板的厚度不知道怎么取,池壁我去300算的 ,底板去600都算不过 不知道有没有什么构造要求 ,比如短边的多少分之一之类,请知道的朋友告诉下谢谢!@

在做一个水池 16X20米的 中间隔了几个小池子,3.5米深,第一次做~~池壁和底板的厚度不知道怎么取,
池壁我去300算的 ,底板去600都算不过 不知道有没有什么构造要求 ,比如短边的多少分之一之类,
请知道的朋友告诉下谢谢!@
五六小客
2012年04月12日 09:02:06
2楼
没人啊~
回复
乌拉拉拉
2012年04月12日 13:58:03
3楼
不知道为什么把底板算到那么厚了?
底板一般取比池壁大一点就够了,一般大100
如果是因为抗浮把底板加厚来增加自重还不如还不如让地板外伸边增大
规范上水池壁板和底板厚度不宜小于200,顶板不宜小于150。

有个规范可以看看cecs 138:2002《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》
回复
我是旁观者
2012年04月12日 15:48:44
4楼
像这种不大的水池 壁板厚200应该绰绰有余了 底板厚取250或300就行 同板凳说的一样 ,水池抗浮不过关的话 一味的增加板厚就不划算了 可以参考《给排水规程》或者《给排水构造手册》里面有详细的计算和构造措施
回复
五六小客
2012年04月16日 08:47:49
5楼
谢谢!~~~~~~~~~~~
回复
1983zxl
2013年08月16日 17:09:05
6楼
底板600太厚了 用理正软件可以算水池的
回复
gzz1982
2013年08月16日 20:25:35
7楼
beiyueshi 发表于 2012-4-12 15:48 像这种不大的水池 壁板厚200应该绰绰有余了 底板厚取250或300就行 同板凳说的一样 ,水池抗浮不过关的话 一 …同意!我做过泵房,底板按筏板考虑的,取了400(好像筏板厚度最小),壁厚算一下就是了。
回复
wangyushicelao
2013年08月16日 23:49:22
8楼
按照防水规范的最小250来走。
回复
结构永哥
2015年07月08日 16:17:03
9楼
像这种不大的水池 壁板厚200应该绰绰有余了 底板厚取250或300就行 同板凳说的一样 ,水池抗浮不过关的话 一味的增加板厚就不划算了 可以参考《给排水规程》或者《给排水构造手册》里面有详细的计算和构造措施
回复
木叶技师
2015年08月24日 14:50:45
10楼
非常感谢,正在画水池
回复
笛音中的灵魂
2015年11月10日 12:37:33
11楼
看完大家的评论,默默的把底板厚度减小,加大底板外伸长度。
回复

相关推荐