六层转混结构住宅,地下采用桩基础,想问下各位,砖混荷载是否是从承台梁传到桩?那承台梁是不是承受6层砖混荷载?我用PKPM建模的话,承台梁是否要布置进去,不布的话,又应该如何考虑?基础要如何计算比较合理?希望会的高手多多指点!!!
六层转混结构住宅,地下采用桩基础,想问下各位,砖混荷载是否是从承台梁传到桩?那承台梁是不是承受6层砖混荷载?我用PKPM建模的话,承台梁是否要布置进去,不布的话,又应该如何考虑?基础要如何计算比较合理?
希望会的高手多多指点!!!
12楼
可采用振动沉管灌注桩(桩径有420,450,500等)
回复
13楼
承台梁下布桩,按弹性基础梁计算,并不麻烦,地梁450~500左右.
回复
14楼
承台梁下布桩,按弹性基础梁计算,并不麻烦,地梁450~500左右.
回复
15楼
承台梁下布桩,按弹性基础梁计算,并不麻烦,地梁450~500左右.
回复
16楼
大概有4种算法:
1 全荷载,断面配筋结果偏大.好处是墙体受力均匀
2 部分荷载,抗弯各地区按经验取全荷载乘折减系数.一般无洞口0.5-0.6,有洞口再稍大一点.抗剪取全荷载;
3 墙梁设计法.具体条件可能超出砌体规范,参照吧;
4 弹性地基梁法.如楼上所说;将桩反力看成集中力,将承台梁及砖墙看成弹性地基,求出地基在集中力下的应力分布,作为荷载加在梁上,进行设计.个人认为此法节约,且原理清楚,但桩顶处墙体受力较复杂.清华的砖混教材对此有详细介绍
回复
17楼
地基填土较深且有淤泥,可考虑复合地基,沿墙下采用深搅桩进行处理,处理后地基承载力应该>150KPa,要求做载荷板试验来最后确定.你是6层的砖混,估计基础线荷载不大于180KN/M,则基础宽约1.2M应可满足
回复
18楼
真的很感谢
学到了很多东西
回复
19楼
17楼正解,我查过相关资料,如是说!
回复
20楼
用手算.
回复
21楼
回复