有关溴化锂机组的寿命问题,尤其是准用户非常感兴趣。如果一家用户要买制冷机组,那么肯定会遇到有人对其谈及溴化锂冷量衰减的事情,对这个问题,作为溴化锂行业内的人,我想说几句话。 溴化锂机组能用多少年?有的厂家说20年,有的说保证15年,做电制冷的厂家说,溴化锂用不了几年就会冷量衰减,没法用了。 我在溴化锂行业混了近10年,对实际的用户情况非常了解。其实国内溴化锂行业真正兴起是上世纪九十年代,也就是说,市面上大多的溴化锂机组最多也就用了15年左右。
溴化锂机组能用多少年?有的厂家说20年,有的说保证15年,做电制冷的厂家说,溴化锂用不了几年就会冷量衰减,没法用了。
我在溴化锂行业混了近10年,对实际的用户情况非常了解。其实国内溴化锂行业真正兴起是上世纪九十年代,也就是说,市面上大多的溴化锂机组最多也就用了15年左右。
冷量衰减随着这几年的发展,已经可以逐步解决了。我看到的问题是不是溴化锂机组本身可以用多少年,而是你的溴化锂机组能不能在你的手中用多少年!
溴化锂机组的真空等方面决定了其寿命,目前的机组加工精度已经到了无所不用其极了。再去讨论加工水平没什么意义了。
那么,决定你的机组寿命的因素到底在那里呢?
我举个例子,我所接触的山东将军集团的一台200万大卡的国产机组,94年投产,目前在正常使用中,冷量可以达到170万大卡左右(按流量、温差估算),应该说非常好。
如果没有什么其他大的因素,我看再用7、8年,冷量也不会有怎么大的变化。
这种机组全部手动,冷凝器的液位要经常观察,搭了梯子,经常爬上爬下,蒸汽阀门也要爬梯子去操作。
附属的阀门已经老化,关不死了,如果需要清洗设备,就要全部把水放掉。不管怎样,即使机组不损坏,恐怕也离更新不远了。
从这个例子看,其实盲目强调机组设计使用寿命的长短,意义不大,15年左右足矣。
我也见过5、6年的全自动设备,现在已经老态龙钟了,管理使用水平的差异使然。
将军集团的操作人员从设备到位开始,就一直没有太多的人员变动,所以他们对机组的熟悉程度连生产厂家的人都自愧不如。设备配套非常完备,坚持设备无隐患维护的原则,使得设备寿命延长很多。
所以,溴化锂机组如果能够有完备的设备管理人员及管理制度,保证15年以上寿命是完全可行的。
超过15年,附属设备老化、控制自动化的改进不配套,如楼宇自控的广泛应用,会让其自然淘汰的。
pinker 2006.9.2
----------------------------------------------
始臣之解牛之时,所见无非全牛者。三年之后,未尝见全牛也
www.sndc.cn QQ:350272735 shanpower@163.com
溴化锂维修保养群:15847773