我方项目地下室有个喷淋头位于电缆沟下方,施工方采用了侧喷。我有以下疑问:1,我让施工方改为下喷,施工方说要求距离一层基础面正负零不大于1.6米2,既然是为了保证一车位一喷淋,如果用侧喷的话,保护面积应该是无法保证位于车位正上方把3,另发现梁边安装了一个喷淋,是否位于梁30CM水平距离以内的喷淋不用考虑距顶30CM的要求,只需考虑正负梁底10CM即可。
我方项目地下室有个喷淋头位于电缆沟下方,施工方采用了侧喷。我有以下疑问:
1,我让施工方改为下喷,施工方说要求距离一层基础面正负零不大于1.6米
2,既然是为了保证一车位一喷淋,如果用侧喷的话,保护面积应该是无法保证位于车位正上方把
3,另发现梁边安装了一个喷淋,是否位于梁30CM水平距离以内的喷淋不用考虑距顶30CM的要求,只需考虑正负梁底10CM即可。
2楼
回复
3楼
以上一图为电缆沟下方的侧喷,二图为梁边喷淋
回复
4楼
等待高手解答!
回复
5楼
楼主您好,其实1、2条你可以就你的观点给予施工方解释,然后询问甲方是不是有这个规定,这些是要结合现场确定,问他侧喷如何达到保护半径。
第3条,根据喷规7.2.1,虽然这么设计不好,但是合乎规范。
回复
6楼
新手来学习的
回复
7楼
新手学习。。
回复
8楼
回复
9楼
根据本人理解:
1.电缆沟下的喷头要改为下喷型,保证喷头距离顶板距离不小于75mm;
2.梁边的那个直立喷头距离梁的水平距离较近<0.3m, 喷头必须布置在梁底以下,7.2.1,因此必须调整,不然会影响喷水范围。
回复
10楼
学习了!
回复
11楼
办公室有做吊顶么?用吊顶型喷头
回复