6KV的电缆被推土机推断了,需要中间接头外环境潮湿,无电缆专用沟请各位指点指点
6KV的电缆被推土机推断了,需要中间接头
外环境潮湿,无电缆专用沟
请各位指点指点
2楼
不用专用的电缆接头又应该怎么做呢?
回复
3楼
冷塑或热塑电缆中间接头
冷塑的价格较贵
热塑的比较便宜
长春热塑的东西不错
回复
4楼
环境潮湿的电缆中间接头必须加强防水处理,我们通常是加自粘防水胶带进行处理的。使用热缩冷缩均可,热缩价格便宜,但在不能使用明火加热的石油、化工、煤矿等地方使用,冷缩使用方便,工艺简单,价格有点贵。
回复
5楼
热缩接头图片,上图为10KV电缆接头,下图为35KV电缆接头。
回复
6楼
谢谢,问题解决了.