当单层厂房的端头有夹层时,如有两层夹层,而甲方又不同意设缝,结构应如何做,请教各位
当单层厂房的端头有夹层时,如有两层夹层,而甲方又不同意设缝,结构应如何做,请教各位
2楼
没有说明清楚啊,是钢结构的呢、还是砼结构的。钢结构的加夹层好加,砼结构的还要看是后加还是设计的时候就考虑好了,问题应再明确一点,总之像这种问题一般都是好解决的.
回复
3楼
这种情况的工程应该说比较常见,我院就做够不下十个这样的宽假结构厂房。计算时可用PKPM的错层功能。当然这类结构往往偏心较大,扭转效应明显,且夹层部刚度变化大,总体上梁柱的含钢量比普通框架高一些。有条件时最好能在厂房的两端堆成设置夹层,减小偏心影响。
回复
4楼
若为单层排架厂房,端部为框架夹层,则无论甲方是否同意,均应设缝.