求助。。。塔吊基础忘记安装防雷接地了,求解决方案。。。
aftermiss
aftermiss Lv.3
2012年04月11日 10:05:34
来自于建筑施工
只看楼主

高手求救。。。

高手求救。。。
免费打赏
xiaoyu302058
2012年04月11日 11:05:01
2楼
在塔吊底座节焊接镀锌钢板然后打铜棒,深度根据当地的要求来,具体的可以参考下当地的安监部门的类似案例。
回复
huding110
2012年04月11日 16:54:51
3楼
用镀锌扁铁引出来,打三根钢管下去
回复
现场救火员
2012年04月11日 16:57:02
4楼
补做吧,安全不能儿戏。
回复
supercline
2012年04月13日 12:20:03
5楼
学习学习
回复
lkz1026828
2012年04月13日 14:39:21
6楼
焊接镀锌钢板,并记得摇表检测安全之后才可以交付使用哦。
回复
jsjd_clw
2012年04月13日 15:50:38
7楼
回复
iversonff
2012年04月13日 17:35:52
8楼
干工程的要严谨 怎会出现这样的事 追究责任
回复
xxgz2184
2012年04月13日 21:12:38
9楼
旁边另打入接地体,与塔吊引下线焊接就行了。
回复
liuweihong856
2012年04月14日 09:52:37
11楼
回复
wfsjdg
2012年04月14日 09:59:22
12楼
单独对角设置两组接地体,或直接连到建筑物基础避雷带上即可。
回复