我有一台绍兴制冷设备厂产2F62氟利昂压缩机,使用R12,能不能改成使用R22?

我有一台绍兴制冷设备厂产2F62氟利昂压缩机,使用R12,能不能改成使用R22?
免费打赏
nitsu
2006年10月19日 00:11:18
2楼
不明白为何要改?
但改了之后效率首先不能保证!因为R22和R12的工况有很大差别!有可能你整个系统的配置比如节流部分都要改!
最重要的是你的压缩机应该是半封闭的吧!R22的运行压力要高出R12将近一半!估计密封部分要出问题!
只进行过通过换压缩机和制冷剂进行该系统!如果只换制冷剂我认为不行!
回复
峰哥
2006年10月19日 20:34:21
3楼
也可以改动。但是要考虑以下几个方面。
1.润滑油的问题
2.更换压缩机
3.重新校核冷凝压力,蒸发压力。
4.重新校核冷凝器面积,蒸发器面积
5.要进行管道清洗。
你还更换吗?
回复
nitsu
2006年10月20日 00:38:35
4楼

呵呵!你已经告诉了苦果!凡是想尝试的都可以去申请基尼斯胆大协会会员了!
看过很是受教!
回复
荣昌制冷
2006年10月20日 08:59:08
5楼
2F6.3型属老式开启式压缩机,同意2楼“R22的运行压力要高出R12将近一倍!估计密封部分要出问题!”的说法,机件的受压程度也是问题。
回复
wanmeipingguo
2006年10月20日 11:11:32
6楼
我只知道R22的替代物R407C、R410a和HFC134a
R12的替代物有R123和R134a
但R12可不可以替代R22就不清楚了~!
回复