接触到一个项目,有一个一体化直燃燃机中央空调的问题,一体化直燃燃机中央空调包括直燃机、空调水泵、冷却水泵、卫生热水泵、冷却塔、照明通风。由于对暖通这方面不太了解,想请教一下,空调水泵、冷却水泵、卫生热水泵、冷却塔、照明通风这些每天运行时间,是和直燃机一样每天24h运行还是每天就运行几个小时?还是各位暖通高手赐教,非常感谢!

接触到一个项目,有一个一体化直燃燃机中央空调的问题,一体化直燃燃机中央空调包括直燃机、空调水泵、冷却水泵、卫生热水泵、冷却塔、照明通风。
由于对暖通这方面不太了解,想请教一下,空调水泵、冷却水泵、卫生热水泵、冷却塔、照明通风这些每天运行时间,是和直燃机一样每天24h运行还是每天就运行几个小时?还是各位暖通高手赐教,非常感谢!
免费打赏
e路happy
2012年04月13日 09:57:09
2楼
高手们怎么都不出招呢?
回复
broadchenxianwu
2012年07月15日 20:00:13
3楼
不管是点空调空调还是溴化锂空调,他们的传热媒质都要水来完成,是与空调主机同时起停的,以前由于设计部门对整个建筑的空调水泵、冷却水泵、热媒水泵冷却塔统一设计和选型,但设计师对每个空调厂家的空调参数不可能都熟悉,为了能使系统运行正常,设计师在泵组选型的时候都尽量选上线,有的甚至翻倍选型,导致了整个空调系统运行成本大大增加。
远大在多年以前就开始对所有空调用户系统运行进行能耗调查,发现空调系统能耗费浪费用惊人,于是开始了对空调输配系统进行设计,针对性空调输配系统的能耗比控制在3-4左右(即100万大卡机组空调、冷却水泵总功率为30KW;1000万大卡机组空调、冷却水泵总功率为360KW),大大降低了用户的运行成本,并在控制上与空调主机融为一体,完美结合,为用户省去了选型、采购、控制难题,且一体化机组运行非常稳定、节能。
回复
broadchenxianwu
2012年07月15日 20:01:11
4楼
不管是电空调还是溴化锂空调,他们的传热媒质都要水来完成,是与空调主机同时起停的,以前由于设计部门对整个建筑的空调水泵、冷却水泵、热媒水泵冷却塔统一设计和选型,但设计师对每个空调厂家的空调参数不可能都熟悉,为了能使系统运行正常,设计师在泵组选型的时候都尽量选上线,有的甚至翻倍选型,导致了整个空调系统运行成本大大增加。
远大在多年以前就开始对所有空调用户系统运行进行能耗调查,发现空调系统能耗费浪费用惊人,于是开始了对空调输配系统进行设计,针对性空调输配系统的能耗比控制在3-4左右(即100万大卡机组空调、冷却水泵总功率为30KW;1000万大卡机组空调、冷却水泵总功率为360KW),大大降低了用户的运行成本,并在控制上与空调主机融为一体,完美结合,为用户省去了选型、采购、控制难题,且一体化机组运行非常稳定、节能。
回复
beyond1359
2012年07月16日 11:27:03
5楼
郁闷,你不是说是一体化么 那就是同开同关的啊
回复
snail_yin
2012年07月16日 11:43:17
6楼
冷却水泵、空调水泵是主机同步的。冷却塔基本同步,除非出现不用开启冷却塔风扇,就可以满足散热的需求。
生活热水循环泵是为了保证出水温度稳定是24小时运行的。
回复
lbzb444
2012年07月16日 11:44:19
7楼
djdgjkfgkghlgjflfl;j
回复
lbzb444
2012年07月16日 11:45:05
8楼
fkjgfkidfkgdhkdgh
回复
chachababy
2012年07月19日 16:17:27
9楼
在温调停机过程,冷水泵是一直继续开的,当然在人为关机情况下,所有的都关了