【分析】接地变压器ABC同时过流二段动作,求分析
krysta
krysta Lv.2
2012年04月10日 11:50:28
来自于变压器
只看楼主

山西某风电场,因大雪覆盖箱变出线,导致C相接地,过流保护动作。很短的时间内,35KV接地变ABC三相同时报过流二段动作跳闸。 这是故障录波的波形 因为母线没有中性点所以1母的3UO是没有变化的。只是说接地变的3相同时过流有点让人搞不懂。后来检查接地变绝缘耐压和油样都无异常,投入运行后,时隔2天再次跳闸。

2012年04月11日 11:37:52
2楼
“大雪覆盖箱变出线”,这个出线是低压的吧?

低压侧单相接地,高压侧三相都来过流?
回复
lingxuct
2012年04月11日 17:55:53
3楼
接地变的设计电流是多少?接地电阻有没有短路?
“投入运行后,时隔2天再次跳闸”时,系统C相接地故障排除了吗?
回复
tychsh
2012年04月14日 08:54:19
4楼
35变10KV回路?是否倒杆造成恢复后又送电的?按说线路保护应该哦余个时间差的避雷器发生电弧也是同时接地,事故是是否有避雷器动作的可能?看下计数器吧。
回复