电缆在电缆沟内和多层桥架内敷设顺序标准不一?
taowei629
taowei629 Lv.3
2012年04月10日 10:42:59
只看楼主

94D101-5 35kV及以下电缆敷设图集中说“电缆在支架上敷设时电力电缆在上,控制电缆在下”。在工业与民用配电设计手册第二版中说“电力电缆应放在控制电缆的上层”。在第三版中改为“高压电缆位于最底层,低压电缆位于最上层”。在多层桥架上敷设时也有这种说法:控制在上,动力在下。理由是有利于通风散热,屏蔽干扰。能有一个明确的说法吗?或是说在多层桥架上敷设与在电缆沟内敷设顺序不一样?关键是要有个令人信服的理由,上面的说法好像有点牵强。

2012年04月10日 13:44:13
2楼
自顶一下
回复
maoying231
2012年04月10日 15:22:42
3楼
强电和控制电缆是不能同槽的把
回复
zxb_945
2012年04月10日 15:35:24
4楼
这个问题很好,值得研究一下。
回复
taowei629
2012年04月10日 19:56:07
5楼
再顶一上,请大家给说说啊
回复
zxb_945
2012年04月11日 11:01:05
6楼
可以同槽,但需要隔板隔开
回复
lingyun8848
2012年04月12日 09:45:53
7楼
50217规范说。。。。。。。。。。因地制宜!(条文解释里面)
回复
muzhangmu1988
2015年09月11日 17:38:42
8楼
标准不明确,应该分桥架和电缆支架在不同的场合下给予区别。
回复
地瓜2号
2017年08月02日 14:11:38
9楼
也想了解到底电缆沟中动力电缆与控制电缆上下层的敷设
回复