这是一台4P 4000A的进线主开关,开个桩头为10*125,垂直桩头。打算用3*(10*125)母排,请大家赐教怎么连接到水平母线上。电柜尺寸为1000(W)*1000(D)*2200(H)。有相关图纸可发小弟邮箱wang20011121@163.com.不胜感激。
这是一台4P 4000A的进线主开关,开个桩头为10*125,垂直桩头。打算用3*(10*125)母排,请大家赐教怎么连接到水平母线上。电柜尺寸为1000(W)*1000(D)*2200(H)。有相关图纸可发小弟邮箱
wang20011121@163.com.不胜感激。
2楼
用垂直桩头,只能搭接了,把断路器出线桩头调成水平出线会好做点
回复
3楼
开关装头是两片的,进线做上进,做母线。进线装头处侧着3片铜排直上,只是做母线时考虑固定。出线装头做个7字形,和下面的横排平行,这样就直接3根直排和横排搭接。翻排就在横排靠出线侧往上翻。1000深的柜子有点紧凑。
回复
4楼
为什么不订水平接线呢
回复
5楼
楼主的进线是柜后向柜前还是左右走向?
是不是胆心柜深1米不够?
直立三片厚10的正好啊?
出线柜母排必然也是直立放,是靠柜后多一点还是柜前多一点?
进线开关的电源在下桩头好了,上桩头进线也可以做的。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-4-16 13:50 编辑 ]