由于做楼控,想了解一下中央空调,查了一上午资料,还有很多问题没搞清,希望业内人士帮忙。1、制冷是通过冷水机组将冷冻水和风机盘管热交换,使空气变冷,那么如何制热呢?是否还有热水机组、热水管?2、一个屋子制冷一个屋子制热怎么办?3、商场中的风道是干什么的,是另一套系统吗?新风?怎么只有风口?如果是新风系统,在哪进行的热交换?4、中央空调什么时候用新风?二者如何结合在一起?.....
由于做楼控,想了解一下中央空调,查了一上午资料,还有很多问题没搞清,希望业内人士帮忙。
1、制冷是通过冷水机组将冷冻水和风机盘管热交换,使空气变冷,那么如何制热呢?是否还有热水机组、热水管?
2、一个屋子制冷一个屋子制热怎么办?
3、商场中的风道是干什么的,是另一套系统吗?新风?怎么只有风口?如果是新风系统,在哪进行的热交换?
4、中央空调什么时候用新风?二者如何结合在一起?
.....
2楼
回答第二个问题
普通的二管系统是无法实现部分房间制冷,部分房间制热的。
三管系统就是一个制热的供水管,一个制冷的供水管,公用一个回水管。缺点是比较浪费能源。制冷的供回水一般为7/12。而制热的供回水温度为30/40(这个胡说的)。把12度的制冷回水和30度的制热回水混合在一起,这就是一种能源的浪费。
四管系统就是一个制热的供水管,一个制冷的供水管,一个制冷回水管,一个制热回水管。
回复
3楼
回答第四个问题
一般的情况都需要新风,有的时候通过窗户渗透过来的新风,但大多数情况为有专门的新风口,通过新风道进去机组里面和回风混合,处理,通过风道送给各个房间。
回复
4楼
谢谢二楼。
回复
5楼
一个屋子制冷一个屋子制热怎么办?
好像可以的阿,我看过的好像是水源热泵吧
回复
6楼
一个屋子制冷一个屋子制热怎么办?
好像可以的
水源热泵可以阿我看过的阿
回复
7楼
二管制,是不是夏天制冷冬天制热,同一个冷冻水管道,里面的冷冻水夏天温度低-降低室温,冬天温度高-提高室温?如果是这样,冬天是不是需要另一套热水机组,还是冷水机组冬天能制热?另外我看我的风机盘管图不只是有冷冻水的进出口,还有空气的进出口,这是怎么回事?
回复
8楼
有人回答我的问题吗。
回复
9楼
空调是夏季用冷水机组制备冷水供冷,冬季是需要热源的.
热源一个是采用外网热水/蒸汽经过换热器再通过阀门切换到系统管路中,冷水机组就不工作了.
再一个就是制冷机组是热泵型的,冬季可以制备热水.
再一个就是用锅炉制备热水,然后接到系统管路里.
反正冬季和夏季用的是同一个水管路,只是需要阀门转换.
风机盘管空气的进出将冷冻水的冷量带出来,进行制冷的啊.交换后的冷冻水就回到冷水机组了
回复
10楼
新风怎么也有供水和回水,新风也用冷冻水吗?有什么用呢?
回复
11楼
新风送出的温度不是和室外的温度一样,他也是要经过处理再送到室内,要处理当然要接冷冻水了.因为用风机盘管加新风系统的话就可以(必须)将新风处理到以下三种情况之一,要么处理到低于室内的等湿量,要么就等于室内的等焓值,要么等于室内等湿量.而从室外引进的新风都不是以上三种状态,所以要经过表冷器处理,也就要接冷冻水了
1制热要么是用锅炉产生热水,要么是买的制冷机组是两用的,既可以制冷也可以制热2.你说的情况是不是同一个时候啊?要是同一个时候,那么他机房肯定还用了锅炉,而且是四管制.如果是所有房间都是冬需热夏需冷就直接两个管了.3商场中的风道主要看是什么系统了?如果是全空气的就是直接送风的风管了,如果是新风加盘管系统就是新风管道了.如果是新风系统,他就有专门的新风机组接到风管上了,冷冻水管就直接接新风机组表冷器进行热交换.4.中央空调肯定最好都要新风了,主要是空气品质的因素,人在里面要舒服嘛@!因为中央空调有多种形式.怎么结合主要看形式了.
回复