【请教】现在容易忽视的钢结构节点
jianyingc30
2012年04月09日 15:17:19
来自于建筑施工
只看楼主

我发现钢构节点连接在实际施工时,工人很容易疏忽,一般监理也不会检查到这个问题。 如下图: 上下角钢的连接,现场一般不会注意到中性轴交点位置,只要与连接板焊接就完事。 经常能看到现场做成图中B型的连接方式。 请高手指导下,B型连接是否可行?为什么?B型连接有什么安全隐患?

2012年04月17日 16:06:22
12楼
不可以,相当于有偏心了吗,复核最好
回复
zxfw_08
2012年04月17日 17:05:39
13楼
只要焊结长度,满足设计要求,轴心不对应该问题不大,除非跨度很小。。。
回复
两个苹果
2012年04月18日 20:36:47
14楼
我现在也在做钢结构,我觉得B主要是会对水平横梁产生附加弯矩,节点域(梁柱重合部分)受力情况不好,有可能会导致节点域强度或者刚度不够,需要在节点域区域单侧贴钢板对节点域进行加固。
本人鄙见,望高手进行分析!