【请教】现在容易忽视的钢结构节点
jianyingc30
2012年04月09日 15:17:19
来自于建筑施工
只看楼主

我发现钢构节点连接在实际施工时,工人很容易疏忽,一般监理也不会检查到这个问题。 如下图: 上下角钢的连接,现场一般不会注意到中性轴交点位置,只要与连接板焊接就完事。 经常能看到现场做成图中B型的连接方式。 请高手指导下,B型连接是否可行?为什么?B型连接有什么安全隐患?

2012年04月11日 10:14:52
2楼
B图角钢受力中心线与A图不一样了,受力线未重合,与原设计不符。
回复
dennisquinn
2012年04月11日 11:58:07
3楼
求解释啊
回复
wwallem
2012年04月11日 13:29:45
4楼
不行啊 B方案受力点偏置 节点域范围改变
回复
seuzzf
2012年04月11日 13:34:57
5楼
感觉对H型钢柱受力更为不利,有偏心的竖向力产生!
回复
屎太浓
2012年04月11日 22:28:05
6楼
没怎么研究过这个问题,等高手回复。
回复
tukjog
2012年04月12日 11:12:28
7楼
学习了^................
回复
土木小赖
2012年04月15日 17:42:00
8楼
感谢,学习了
回复
lixiaoli123456
2012年04月16日 14:07:21
9楼
这样做是不合理的。违背了设计者的设计计算和意图。受影响的是各种应力方面如正应力,等。这种做法尽量避免。
回复
fly-ever
2012年04月17日 10:59:25
10楼
B的做法 在上下斜杆内力差不多时 影响不大。 上下杆内力相差较大时 对于柱子严重偏压,翼缘局部应力集中过大
回复
rong133
2012年04月17日 11:19:37
11楼
来向高手学习,期待答案