12楼
有问题。
第一,钢筋接头在同一位置。这一定不符合规范的规定。特别是对于有抗震设计要求的剪力墙钢筋搭接,规范是有明确规定的,受拉区不能大于25%,即使是受压区也不能大于25%。
第二,钢筋保护层已经超出规范的构造规定,一侧已经明显偏大,另一侧偏小(以模板定位线为参照基准确定的)。
第三,缺少水平定位和限位钢筋。这是施工必须要做的内容。
第四,已经有变形的钢筋出现。
回复
13楼
设计中到处都是奇葩啊!
回复
14楼
1.钢筋搭接 接头百分率问题
2.钢筋位移问题
3.保护层问题(看图 竖向是分布还是受力筋,端部保护层不够,内侧过大)
回复
15楼
回复
16楼
两侧钢筋间距不一样?接头率的问题
回复
17楼
是预留出来的吧
回复
18楼
看到有人说浪费,
麻烦指点一下,不太懂,
回复
19楼
搭接长度=锚固长度乘以1.2,1.4或1.6的问题
回复
20楼
接头面积百分率不符合设计和施工规范要求,有位移现象,钢筋接头没有错开,薄弱环节都在那个位置
回复
21楼
《高规》7.2.20 剪力墙的钢筋锚固和连接应符合下列规定:
2 剪力墙竖向及水平分布钢筋采用搭接连接时,一、二级剪力墙的底部加强部位,接头位置应错开,同一截面连接的钢筋数量不宜超过总数量的50%,错开净距不宜小于500mm;其他情况剪力墙的钢筋可在同一截面连接。
回复