【请教】剪力墙钢筋,有问题吗?
段九王
段九王 Lv.12
2012年04月09日 14:17:00
来自于工地图片
只看楼主

剪力墙钢筋,有问题吗?

剪力墙钢筋,有问题吗?

IMAG0698.jpg

免费打赏
无间道
2012年04月11日 11:49:42
12楼
有问题。
第一,钢筋接头在同一位置。这一定不符合规范的规定。特别是对于有抗震设计要求的剪力墙钢筋搭接,规范是有明确规定的,受拉区不能大于25%,即使是受压区也不能大于25%。
第二,钢筋保护层已经超出规范的构造规定,一侧已经明显偏大,另一侧偏小(以模板定位线为参照基准确定的)。
第三,缺少水平定位和限位钢筋。这是施工必须要做的内容。
第四,已经有变形的钢筋出现。
回复
dennisquinn
2012年04月11日 11:55:50
13楼
设计中到处都是奇葩啊!
回复
lyj902
2012年04月11日 13:03:05
14楼
1.钢筋搭接 接头百分率问题
2.钢筋位移问题
3.保护层问题(看图 竖向是分布还是受力筋,端部保护层不够,内侧过大)
回复
qq283221064
2012年04月11日 13:33:21
15楼
回复
加班不画图
2012年04月11日 13:57:03
16楼
两侧钢筋间距不一样?接头率的问题
回复
capsa325
2012年04月11日 15:11:06
17楼
是预留出来的吧
回复
gem2000
2012年04月11日 16:02:52
18楼
看到有人说浪费,
麻烦指点一下,不太懂,
回复
lyd2012
2012年04月11日 16:08:34
19楼
搭接长度=锚固长度乘以1.2,1.4或1.6的问题
回复
敬于才华
2012年04月11日 17:01:45
20楼
接头面积百分率不符合设计和施工规范要求,有位移现象,钢筋接头没有错开,薄弱环节都在那个位置
回复
zyc1380025
2012年04月11日 17:06:06
21楼
《高规》7.2.20 剪力墙的钢筋锚固和连接应符合下列规定:
2 剪力墙竖向及水平分布钢筋采用搭接连接时,一、二级剪力墙的底部加强部位,接头位置应错开,同一截面连接的钢筋数量不宜超过总数量的50%,错开净距不宜小于500mm;其他情况剪力墙的钢筋可在同一截面连接。