本工程总建筑面积约74000平方米,分为 1 号楼、 2 号楼、 3号楼,三个单体建筑。地上两层,每栋楼地上建筑面积24800多平米,其中只有2号楼有一个1700多平米地下室,消防泵房和制冷机房均设在地下室。主要功能为家居装饰广场。本工程设计冷负荷11090KW,空调建筑面积冷指标150W/平方米,设计热负荷为8133KW,空调建筑面积热指标为110W/平方米。目前有3个方案不知道是否可行:
1、水冷螺杆+城市热网 , 2、地源热泵(估计没有那么大地方,请做过地源热泵的师兄们给分析分析,地源热泵都需要什么条件) , 3、风冷螺杆。
小弟没做过方案,请高手们指点一下,在此万分感谢!!!!
22楼
菜鸟前来学习
回复
23楼
工程地点都没说啊,有些地方是要求有条件尽量做地源热泵的,如果从技术成熟,投资、运行费用等考虑当然是离心机+城市热源比较合适了。
回复
24楼
如果没有地表水,不建议用地源热泵。环境污染,衰减严重都是问题。应该提供当地的实际情况,详细对比运行费用。
回复
25楼
路过学习中,不过建议还是用离心机组的好!
回复
26楼
扯淡的提问。。。
回复
27楼
这么大项目用水源热泵,又要浪费多少地下水楼主算过吗,11000*1.2*0.86/10=1100m3,按照60%回灌,每小时要浪费400方的地下水啊,钱是赚不完的,但是人品用用完的一天,还是有点底限吧
回复
28楼
应选着离心和螺杆机组集中供冷
回复
30楼
如果采用的是垂直地埋管地源热泵呢?需要多少平米的地方埋设地埋管?或是地埋管面积与建筑面积之比大概是多少?总地埋管管长要多少米?打孔间距多少合适?
现在没有当地的土质的数据,希望做过地源热泵的前辈给点经验数据。
回复
31楼
如果燃气、电价合适的话,可以考虑燃气冷热电三联供。配置两台600kW左右的发电机组,配套余热吸收式空调机组,另适当设置电制冷+燃气锅炉调峰,如果地质条件好,适当配置2000kW左右的地源热泵未尝不可。燃气冷热电三联供是国家鼓励的高效能源利用方式。
回复