本工程总建筑面积约74000平方米,分为 1 号楼、 2 号楼、 3号楼,三个单体建筑。地上两层,每栋楼地上建筑面积24800多平米,其中只有2号楼有一个1700多平米地下室,消防泵房和制冷机房均设在地下室。主要功能为家居装饰广场。本工程设计冷负荷11090KW,空调建筑面积冷指标150W/平方米,设计热负荷为8133KW,空调建筑面积热指标为110W/平方米。目前有3个方案不知道是否可行:
1、水冷螺杆+城市热网 , 2、地源热泵(估计没有那么大地方,请做过地源热泵的师兄们给分析分析,地源热泵都需要什么条件) , 3、风冷螺杆。
小弟没做过方案,请高手们指点一下,在此万分感谢!!!!
2楼
题目太大了,内容太不详细了,没有人吱声!
回复
3楼
这么大的负荷 不选离心机。 天然气便宜也可以选直燃机。
回复
4楼
对于这么大的项目为什么不考虑直燃机呢,还有地源热泵可行性很小,因为初投资太大占地面积要求很大,另外风冷模块在运行费用上不大占优势
回复
5楼
水冷螺杆+新风机组+热回收
你面积大了,在考虑现场情况的时候分包给哪些区域的时候,中央空调水管的分布和走势要设计好,这样在计量安装能量表的时候你采购的能量表的数目会比较少。。。
回复
6楼
我也考虑直燃机呢,冷热源都解决了,关键是初投资和运行费用。11000多KW的负荷,打算采用离心+螺杆,热源配城市热网。 之所以用风冷是打算3个楼各设计一套风冷,设置于屋顶。
回复
7楼
如果是我做,我会选择用离心和水冷螺杆+城市热网;
地源热泵:占地面积大、维修困难
风冷螺杆:效率低,初投资高
直燃型:要考虑燃气的价格,不过一般制冷量衰减的比较快,使用寿命较短。
回复
8楼
回复
9楼
地源热泵当然很好,但是主要是埋管的面积太大,不知你有没有那么大的地方,风冷螺杆噪声是个问题,而且初投资较大,最实际的是水冷螺杆加市政热水,还有这么大的机组是否采用离心机更为合适呢?
回复
10楼
路过学习路过学习路过学习
回复
11楼
我是做热泵空调的,其实地源热泵分为地埋管热泵和地下水热泵两个分支,我看楼上面的全部说的地埋管热泵,那个是有点复杂。不过我做水源热泵比较多一点,我发表一下个人的看法。我觉得用地下水热泵就很好,只需要打几口井,让后就是室外管道安装,多方便。做好了,不但夏季制冷,冬季制热,还可以提供卫生热水。关键是节能,我们做热泵空调机组能效比可以达到4~6..呵呵,看你自己选择。
回复