一级负荷采用一路高压加发电机方式发电机容量选择?
yangsomebody
2006年10月18日 11:24:38
只看楼主

发电机只保障消防设备供电还是保障所有设备?我是外行,大家多指教

发电机只保障消防设备供电还是保障所有设备?
我是外行,大家多指教
免费打赏
fanchunjie0224
2006年10月18日 11:42:38
2楼
1.保障全部一级负荷.
2.发电机容量选择和电机的启动方式有关.
回复
etlalee
2006年10月20日 09:07:56
3楼
从规范和做法上看,一级负荷只有一路高压进线是不合理的

但是实际操作中经常如此

发电机的容量大小和一级负荷容量大小、最大一台电机的启动方式、发电机励磁方式都有关!
回复
tely-007
2006年10月20日 16:55:29
4楼

正点,实际中可用局部加小容量UPS的方式来弥补发电机的不足。(不允许断电的地方)