【求解】C相发生故障,为什么微机保护二段保护动作?
pracaual
pracaual Lv.2
2012年04月08日 20:27:38
来自于继电保护
只看楼主

二段定值3.2A,C相故障电流3.26A A相1.56A故障后对变压器、 高低压电缆都重新交接试验 发现都没有问题,和负载有关系吗?1250KVA的变压器。变比为200/5 变压器出线柜。还是微机的内部问题?

二段定值3.2A,C相故障电流3.26A A相1.56A
故障后对变压器、 高低压电缆都重新交接试验 发现都没有问题,
和负载有关系吗?1250KVA的变压器。变比为200/5 变压器出线柜。
还是微机的内部问题?

IMG_0071.JPG

wyy231
2012年04月08日 21:36:52
2楼
期待答案,,我以前也碰到过这种事情,不过它是10kV同步电机(钢铁厂排风机),也是不清楚为什么会跳闸,而且是隔一段时间就会出现。后面我们也做预防性试验,综合分析后没问题,又重新合闸,没在出现类似的故障。。做试验过程中,我们发现他们的柜内灰尘很多,大概有0.5cm厚。
回复
zyz8438
2012年04月08日 22:11:39
3楼
1、CT变比是200/5的,二段保护(定时限速断保护)定值只有3.2A,是负荷太小?还是CT选取有问题?

2、B相电流为0,应该是中性点不直接接地系统吧,馈线采用2CT接线方式(即B相没有CT)。这种系统发生单相接地时,是没有多大故障电流的,只有很小的对地电容电流。只有发生两相相间短路时,才会有较大的故障电流,所以如果是短路的话,那么应该是AB相间短路,只不过B相的电流看不到而已。但是,对于这种接线方式,应该还有一个零序CT才对。相间短路应该有零序电流,但是从图中看零序电流也为0!
回复
httpww
2012年04月09日 15:53:14
4楼
微机保护内部发生故障的可能性很小。

从动作报告来看,很可能是变压器低压侧发生了AB相间短路,不一定是电缆故障,也有可能在其它处。
回复
zyz8438
2012年04月09日 23:50:12
5楼
接着我3楼的话题。1250KVA的变压器,如果是6kV变压器,那么额定电流为120A。如果是10kV变压器,那么额定电流为72.2A。CT一次额定值稍稍嫌大。
回复
zyz8438
2012年04月09日 23:53:54
6楼


1、对一次设备进行仔细排查,再次确认实验数据没有任何问题。

2、对微机保护装置进行调试试验,检查电流精度,并做整组试验,排除保护装置自身原因。

3、如果前两者确实都没有问题,我怀疑是二次回路存在缺陷。最好找到相关图纸,检查设计是否有问题,实际施工接线又是否是按图施工?
回复
ziruisu
2012年04月10日 11:22:35
7楼
XUEXI ......................
回复
linfangxun
2012年04月10日 11:29:00
8楼
学习了,
回复
htthcc
2012年04月10日 13:53:31
9楼
是不是有什么比较大的单相电机之类的负载。
回复
netear
2012年04月10日 14:18:31
10楼
学习了
回复
天空蔚蓝
2012年04月10日 15:31:36
11楼
楼主说的是不是B相电流,我看像是B相没有互感器对吗?
回复