我这有一台电机是变频驱动的(西门子430的变频),电动机绕组有两相局部烧坏,变频器故障码为A0911,为什么有变频器保护电动机还会烧呢?
我这有一台电机是变频驱动的(西门子430的变频),电动机绕组有两相局部烧坏,变频器故障码为A0911,为什么有变频器保护电动机还会烧呢?
2楼
查相关手册:
故障:A0911 ——直流回路最大电压Vdc-max 控制器已激活
引起故障可能的原因:直流回路最大电压Vdc max 控制器已激活; 因此,斜坡下降时间将自动增加,从而自动将直流回路电压(r0026)保持在限定值(P2172)以内。
故障诊断和应采取的措施:
1. 检查变频器的输入电压
2. 检查斜坡下降时间
回复
3楼
两相绕组烧坏,缺相运行的可能性比较大。原因可能为某处接点接触不良或运行过程中发生了不明原因的缺相故障,继续运行。造成电机烧毁。
回复
4楼
缺相运行的可能性小,因为一般情况下有缺相保护。
回复
5楼
回复
6楼
学习,学习了,泵站暂时没遇到这样故障
回复
7楼
板凳、地板都有道理,一般来说,两组绕组烧坏是缺相造成的,缺的那一相绕组因为无电而完好;不过,变频器一般都有断相保护功能,如果发生缺相,变频器应该断电保护。
回复
8楼
你说的不对,绕组只有3厘米左右烧毁。肯定是匝间短路。
回复
9楼
说的对,肯定没有缺相问题。
回复
10楼
现在可以肯定是匝间短路,我主要是想问为什么匝间短路变频器没有过流保护。
回复
11楼
电气问题好奇妙
回复