【求助】电机接触器触点频烧,热继电器不动作
xiaogao2996
2012年04月08日 17:48:10
来自于继电保护
只看楼主

75KW的电动机,额定电流140A,配220A的空开,动作电流整定9.5倍,热偶为150A的热偶,电动机启动电流1000A左右,正常运行电流50多A,今天发现电动机堵转启动后,频繁烧接触器!难道这样的回路没有堵转保护?还是设备选型有问题?

75KW的电动机,额定电流140A,配220A的空开,动作电流整定9.5倍,热偶为150A的热偶,电动机启动电流1000A左右,正常运行电流50多A,今天发现电动机堵转启动后,频繁烧接触器!难道这样的回路没有堵转保护?还是设备选型有问题?
免费打赏
lingxuct
2012年04月09日 16:53:39
12楼
“接触器触点频烧”,“发现电动机堵转启动后,频繁烧接触器”,“难道这样的回路没有堵转保护?”

75KW液压油泵电机,出现“堵转”!机械上没问题的,是“电”上的问题!!!

楼主的设备离电源(变压器)有多少距离,电源线用的是什么规格?

如果距离(变压器)100米以内,这台设备的独立电源线路请用“不小于70平方的铜线”。

烧接触器主触头的原因是“电机起动时电压跌降太多,接触器抖动”!
回复
lingxuct
2012年04月09日 16:57:25
13楼
75KW液压油泵正常工作的电流只有50A,是液压工作没有达到设备设计的最大值,如设备设计压制工件可达500吨,实际工作现在只有150吨!所以,工作电流没到额定值。
回复
mqli2004
2012年04月09日 21:05:53
14楼
区管分析的有道理。
回复
海中石
2012年04月09日 22:18:51
15楼
区管,您的意思.就是大马拉小车?运行才50A,额定160A.好象差的太大了吧?
回复
zyz8438
2012年04月09日 22:21:25
16楼

又跟老朋友观点不一样了!

一般而言,接触器安装在配电室的低压配电柜内,离变压器一般都很近,可视为就是电源,现场设备再远,只是影响到电机本身的启动和运行,不会影响到接触器的吸合。

当然,也有把含接触器的控制柜放在现场设备附近的,但是目前一般很少用这种方式,楼主也并没有提及,所以我认为接触器不是安装在现场侧的,而是在电源侧,不存在电压降影响接触器吸合的问题。
回复
zyz8438
2012年04月09日 22:29:19
17楼

负荷轻确实是工作电流小的主要原因。
只是这里50A的电流确实很小,一般电机的空载电流在额定电流的25-30%左右,额定电流140A啊,其空载电流就在35-46A左右。

正常负荷确实太小,是不是负荷变化范围太大?否则就是电动机选型有问题。
回复
zyz8438
2012年04月09日 22:54:35
18楼

再来回答楼主的问题。

虽然楼主没有直接回答我4楼提出的疑问,但是,从其在9楼的回答中可以得知,空开额定电流是220A,短路保护整定为9.5倍,这是220A的9.5倍,也就是说,电动机的短路保护整定为2090A。

我们再来看电动机的额定电流为140A,电动机的启动电流一般为额定电流的5-7倍,我们再加上1.3-1.5倍的可靠系数,电动机的短路保护定值我们一般整定为10倍左右额定电流。而这里却整定为15倍。短路保护整定明显偏大。
回复
zyz8438
2012年04月09日 23:10:07
19楼
楼主这种塑壳断路器+接触器+热继电器的电动机回路,是没有专门的堵转保护的。而且如果我没有猜错的话,楼主这里的塑壳断路器采用的只是TM热磁脱扣器的塑壳断路器。

对于这种情况,只能靠塑壳断路器的短路保护来进行保护(热继电器也有反时限特性,但对于堵转这种较为极端的情况,可能来不及反应)。而由于楼上所说,短路保护整定值过大,使得由于某种原因,发生电动机堵转时,短路保护起不到保护作用,使得接触器长时间接通大电流,导致接触器触头烧坏。
回复
xiaogao2996
2012年04月10日 08:50:40
20楼

电厂取煤斗轮机用的,距离应该只有30米左右吧,具体电缆粗细,我今天去现场落实下,不过昨天我测量正常运行中的电压了,电压比较高,单相对地电压为240v
回复
xiaogao2996
2012年04月10日 08:56:04
21楼
塑壳断路器确实采用的只是TM热磁脱扣器的塑壳断路器,施耐德的220A的空开,最小整定倍数是9倍,想调小定值也实现不了
回复