75KW的电动机,额定电流140A,配220A的空开,动作电流整定9.5倍,热偶为150A的热偶,电动机启动电流1000A左右,正常运行电流50多A,今天发现电动机堵转启动后,频繁烧接触器!难道这样的回路没有堵转保护?还是设备选型有问题?
75KW的电动机,额定电流140A,配220A的空开,动作电流整定9.5倍,热偶为150A的热偶,电动机启动电流1000A左右,正常运行电流50多A,今天发现电动机堵转启动后,频繁烧接触器!难道这样的回路没有堵转保护?还是设备选型有问题?
2楼
你用的接触器是多大的?还有,正常电流50多安,为什么用75KW的电机?不明白。
回复
3楼
接触器是150A的额定电流,所有器件全部都是进口的,电机主要用作液压油系统的油泵,为啥正常运行时候的电流只有50多安,我也搞不清,电机也是进口电机
回复
4楼
75kW的电机,平时运行电流50A左右,基本属于空载运行,当时怎么选的电机?
这个9.5倍到底是140A的还是220A的9.5倍?
回复
5楼
你的问题中缺少了一个重要的数据,就是交流接触器的型号,根据你说的问题,应该配用空开的脱口电流为160A足够用,瞬时脱口电流10In,接触器的电流应该配置为160-250A尚可。热继电器根据你的选型即可。运行空开怎么样。不要采用假冒伪劣的原件。要是假冒伪劣的原件也是不行的。型号你自己定,规格按照上面的要求。
回复
6楼
75KW电流只有50A那是空载运行,那怎么又会出现160A烧毁接触器触点现象。我怀疑你那接触器是假货,不属于正规产品。
回复
7楼
接触器频烧是发生在使用过程中,还是一开始用几秒内就烧?
回复
8楼
为什么额定电流和运行电流差距那么大,140/50差距还是有点大,是不是选型有问题啊
回复
9楼
接触的额定电流为150A,为施耐德正规接触器,所有接触器触点烧都是在电机一送电瞬间!空气开关配的是施耐德220A的,上面的整定倍数设置的是9之间,9的范围比较大,用黑色标识范围的
回复
10楼
你是用什么样的启动方式的?
回复
11楼
直接接触器启动的