求助电流互感器的设置
shongshanhu
2012年04月08日 17:02:46
来自于变压器
只看楼主

电流互感器的设置对照明与电机负荷是装一个还是装三个?规范有要求吗?谢谢!

电流互感器的设置对照明与电机负荷是装一个还是装三个?规范有要求吗?谢谢!
免费打赏
wboy8759
2012年04月08日 18:57:43
2楼
低压柜上装3个,主要考虑三相四线电度表计量需要。
回复
sgjade
2012年04月08日 22:21:02
3楼
你是互感器是用来计量还是用来测量的?
回复
shongshanhu
2012年04月08日 22:40:59
4楼
测量用的,顺便问下计量怎么用?thank
回复
zyz8438
2012年04月08日 22:47:45
5楼
测量对精度要求不高,采用一个CT就可以了!
计量队精度要求较高,需3个CT。