【讨论】发动机中性点接地差动保护动作频繁
smqllxh888
smqllxh888 Lv.3
2012年04月08日 16:33:52
来自于电站工程
只看楼主

水电厂发动机1250kw 0.4kv中性点接地,经变压器升到10kv并网 差动保护动作频繁都是开机几个小时后动作。有冲击声音。检查没有问题,开机几个小时后又动作不知道什么原因?运行了2 年。最近才会的。

水电厂发动机1250kw 0.4kv中性点接地,经变压器升到10kv并网 差动保护动作频繁都是开机几个小时后动作。有冲击声音。
检查没有问题,开机几个小时后又动作不知道什么原因?运行了2 年。最近才会的。
免费打赏
bzainr
2012年04月09日 15:26:49
2楼
并不是灌水,我是路过老学习的,谢谢楼主
回复
king20082003
2012年04月10日 09:07:17
3楼
差动动作是什么类型的?差动速断还是比例差动?差动动作时是机组有冲击声音?
机组是并大网还是小网运行啊?小网的话,是不是线路上有大电机之类的用电设备。
最好还要描述多点,这点信号还不能判定问题在哪,我怀疑的是线路上有大用电设备,它启动时引起的。
回复
netear
2012年04月10日 14:26:23
4楼
如果负载的冲击负荷过大,也会引起比率差动动的,调一下比率差动定值看看
回复
liruxue001
2012年04月11日 10:24:25
5楼
今天在此学习了。谢谢大家的讨论。
回复
hhd89-1
2012年04月14日 16:42:58
6楼
可能是接线有问题哪.查一下电流接线方面的端子
回复
vlych
2012年04月14日 17:50:34
7楼

有道理
回复
smqllxh888
2012年04月20日 19:41:02
8楼
检查出来了是无刷励磁的电流互感器有裂痕。更换互感器以后,就不会了。