最近做一17层框支转换层结构,下部两层转换,一层地下室,在SATWE参数设置中“调整与框支柱相连的梁内力选项”不选可否,框支柱调整上限为5.0是否太大,应如何取值呢?请高手给解答一下。谢谢
最近做一17层框支转换层结构,下部两层转换,一层地下室,在SATWE参数设置中“调整与框支柱相连的梁内力选项”不选可否,框支柱调整上限为5.0是否太大,应如何取值呢?请高手给解答一下。谢谢
2楼
如果你选了 程序就按照规范要求对框支柱的弯矩剪力自动调整 由于调整系数往往很大 有时候出现异常 所以建议不选 在特需构件补充定义里面定义框支梁和框支柱就可以了
至于上限为5.0 只能帮你找到相关 条文
关于框支柱调整的相关条文请查看高规10.2.17条。
调整系数=调整后剪力/调整前剪力,如果此系数大于调整上限,则取调整上限得到新的调整后剪力
回复
3楼
但高规10.2.17条规定框架柱剪力调整后,应相应调整柱端框架梁的剪力和弯距,不调审图能通过吗?