请问各位同行,我们单位买了东方水泵厂的水泵,变频的,参数调了几次,都是一样的效果,是不是泵本身有问题?
请问各位同行,我们单位买了东方水泵厂的水泵,变频的,参数调了几次,都是一样的效果,是不是泵本身有问题?
2楼
会不会是变频器的缘故
回复
3楼
观察一下变频器显示的频率变化和水泵出水压力情况,看是否是变频器的问题;还有,是否每台主泵都是这种情况?
回复
4楼
(((((都是一样的效果))))是指什么效果...说清楚
先用工频运转...是否达到额定扬程..流量
先判断是变频器设定,,,,,还是水泵本身
可来电...010-86358895...我可帮你.....
回复
5楼
四楼正解。
回复
6楼
谢谢大家!是变频器出了问题,我们找厂家过来修的