【请问】隔离开关应该在断路器母线侧,还是应该在负荷侧?
无纤尘
无纤尘 Lv.9
2012年04月07日 17:03:30
来自于断路器
只看楼主

本工程是一城市电缆入地改造项目,给供电局干的活。这是他们本市供电局的设计院的图纸,因为也是他们审核我们的图纸,所以就直接描的他们的图。但是这个接线图,10KV出线 先经过断路器,后经过隔离开关,总觉得有问题。我局的应该先经过隔离开关,然后在经过断路器才好,这样检修断路器的时候也不必整条母线都断电

2012年04月07日 17:13:06
2楼
现在还用这种柜子?

中置式柜的断路器都可以拉出来的,没有专门的隔离开关的?
回复
38835386
2012年04月07日 17:17:33
3楼
呵呵
回复
zyz8438
2012年04月07日 21:24:42
4楼
设计的充气柜?我也觉得你说的有道理!可以咨询一下供电局的设计院。
回复
jhepzxd
2012年04月08日 06:07:28
5楼
应该没问题,充气柜,要停大家一起停了。
回复
无纤尘
2012年04月08日 08:35:58
6楼
唉嗯,感谢各位版主的回答。我还得问下供电局的意思。供电局本来想他们自己的设计院审核我们的图,后来又说因为都是同行,他们不愿意审了,就先这样。。
回复
dlizhengang
2012年04月10日 07:58:34
7楼
如果断路器无法单独检修的话,出线柜隔离刀装在负荷侧是对的,这样在检修时可以防止负荷侧反送电到检修点。
回复
wboy8759
2012年04月10日 08:55:12
8楼
设计规范要求高压出线断路器的两侧都必须装设隔离开关(隔离器),便于断路器检修时的人身安全。
回复
oooooo800
2012年04月10日 10:00:31
9楼
断路器断开后,如何反送电?
一般隔离都是安置在电源侧的,下进线的话,隔离在下面,出线的柜的话隔离在上面
还有这个图应该是个下进线柜吧,而不是充气柜,充气柜的话符号不对啊,隔离和负荷开关的符号是不一样的。
回复
zzhspeed
2012年04月10日 10:33:43
10楼
这就是普通的固定式开关柜,挺常用的。
隔离开关是用来做接地保护的,也就是断路器关断时将后端变压器进线方向三相全部接地,防止逆变反击。
唯一的问题是断路器前用来检修隔离的开关没有设置,按常规来说应该都有,这样检修时才不会影响其他回路。如果只有这一条出线倒也没关系,如果后端有多台变压器就会扩大故障范围。但并不是说没有就不行,大不了关总闸呗。
回复
zyz8438
2012年04月10日 10:44:07
11楼
我们目前使用的西门子的充气柜,就只在母线侧有三工位隔离开关,断路器的负荷侧没有。当线路需要检修时,需先断开断路器,然后断开隔离开关,并投在接地位置,最后再合上断路器,实现检修线路的接地。
回复