【请问】隔离开关应该在断路器母线侧,还是应该在负荷侧?
无纤尘
无纤尘 Lv.9
2012年04月07日 17:03:30
来自于断路器
只看楼主

本工程是一城市电缆入地改造项目,给供电局干的活。这是他们本市供电局的设计院的图纸,因为也是他们审核我们的图纸,所以就直接描的他们的图。但是这个接线图,10KV出线 先经过断路器,后经过隔离开关,总觉得有问题。我局的应该先经过隔离开关,然后在经过断路器才好,这样检修断路器的时候也不必整条母线都断电

2012年04月10日 11:18:23
12楼
恩,虽然此方法也并非万无一失,但基本上还是很安全的。我觉得楼主还是应该跟设计方沟通一下。
回复
mqli2004
2012年04月10日 11:36:22
13楼
如果双电源互为备用,高压出线断路器的两侧都必须装设隔离开关(隔离器),
回复
无纤尘
2012年04月10日 12:00:45
14楼
这个图纸是10KV高压分接箱,跟环网柜的接线图。他们供电局没有提供任何资料,问他们要他们也说先按照我们自己的把图弄出来。。这让我感觉很没底。。。就问他们要的以前的资料,描的他们之前自己的设计院给的图纸,然后就发现了不解的地方。另外,本工程是某省会市政的改造工程,如果整个分接箱停电的话,影响比较大,下游会有很多小区跟用户停电!!!
回复
无纤尘
2012年04月10日 12:12:29
15楼
图上的这条回路是10KV分接箱跟环网柜的内部接线图的一条回路,其他所有出线都跟这条回路一模一样。供电局跟我们要接线图,但是问他们要相关资料的时候,他们却说什么都没有,让我们先按照自己的把图纸出了。考虑到他们是某省会供电局,在加上地域差别,感觉心里很没底。所以就要了他们自己设计院之前的图纸,描了下来。但是本工程是市区的线路改造,如果按照他们自己的图纸,如果一条回路出故障,需要整条母线停电,那影响将会非常大,整个下游的用户都将会停电,涉及到一大片区域,很多居民!!!
回复
无纤尘
2012年04月10日 12:17:42
16楼
他们虽然是供电局自己的设计院,但是资质没我们高!!!再加上我们是外来者,又是同行+竞争关系,他们要审核我们的图纸,虽然还没审,通过几次跟他们的交流,已经让我感到压力相当大呀

[ 本帖最后由 zhang33762 于 2012-4-10 12:23 编辑 ]
回复
pks210
2012年04月10日 12:39:34
17楼
"这样检修断路器的时候也不必整条母线都断电" 检修断路器也不是单单就检修你这一台啊,在进户线肯定是有隔离开关的,然后到进户断路器,出线到负荷母线,接着在到用户负荷断路器。至于下面一开关应该是互锁地刀开关,图纸没有变现的很清楚,可以联系高压柜厂家询问一下看看。 00000.jpg

[ 本帖最后由 pks210 于 2012-4-10 13:00 编辑 ]
回复
htthcc
2012年04月10日 13:56:27
18楼
如果条件允许的话,应该在断路器两侧都装隔离开关。
回复
netear
2012年04月10日 14:22:15
19楼
呵呵呵呵呵好
回复
zzhspeed
2012年04月10日 16:21:07
20楼
哪个省阿,这么牛
回复
jxb850613
2012年04月10日 16:53:56
21楼
3-110KV供配电设计规范里面有写的,上面写的是宜不是应,所以楼主所说的接法是允许的。
回复

相关推荐

APP内打开