一栋18层的综合楼,地下为汽车库,地上3层为群房,群房上面一半4-15层为住宅,另一半4-18层为办公,请问大家如何布置采暖系统,采暖分几个区,采用什么形式好,谢谢各位了
一栋18层的综合楼,地下为汽车库,地上3层为群房,群房上面一半4-15层为住宅,另一半4-18层为办公,请问大家如何布置采暖系统,采暖分几个区,采用什么形式好,谢谢各位了
2楼
根据你给信息。
第一 地下 若为停车场不建议 有供热设施。若在北方消耗很大。
实践有一般分水器及若干三级网 地下车库就可以达到室外零下20度,地下零上5度左右。
但有个副作用就是地上一层比较冷。
第二 1.2.3层若为门市经营类 可以做挂片,但建议做地热。
第三其余皆为地热。
小子不是做设计的 都是实践出来的。也有看别人做的工程。
回复
3楼
地下是汽车库,难道办公楼也用地暖吗
回复
4楼
回复
5楼
谢谢,小区内有热源,可以给热源厂提条件,可以增加换热器
回复