3楼通4楼楼梯,施工缝留在平台底,平台板和梯板连接处配筋,底筋搭接长度不够,只有30CM了,而且搭接有问题,通过分布筋搭接上去的,没有主筋之间捆扎,这个会要他们返工,现在问题是只有30CM的搭接够吗?主筋是10的三级钢, 只满足了,最小搭接长度,没有达到36D的三级钢搭接长度,而且是100断头的,更达不到1。6LA的搭接。 现在可以把交叉进平台的那个小折钢筋往下带个7,8CM,有必要这样操作下吗?
3楼通4楼楼梯,施工缝留在平台底,平台板和梯板连接处配筋,底筋搭接长度不够,只有30CM了,而且搭接有问题,通过分布筋搭接上去的,没有主筋之间捆扎,这个会要他们返工,现在问题是只有30CM的搭接够吗?主筋是10的三级钢, 只满足了,最小搭接长度,没有达到36D的三级钢搭接长度,而且是100断头的,更达不到1。6LA的搭接。 现在可以把交叉进平台的那个小折钢筋往下带个7,8CM,有必要这样操作下吗?