自建房 板式楼梯施工
cubigworm
cubigworm Lv.4
2012年04月07日 11:14:00
来自于工地图片
只看楼主

3楼通4楼楼梯,施工缝留在平台底,平台板和梯板连接处配筋,底筋搭接长度不够,只有30CM了,而且搭接有问题,通过分布筋搭接上去的,没有主筋之间捆扎,这个会要他们返工,现在问题是只有30CM的搭接够吗?主筋是10的三级钢, 只满足了,最小搭接长度,没有达到36D的三级钢搭接长度,而且是100断头的,更达不到1。6LA的搭接。 现在可以把交叉进平台的那个小折钢筋往下带个7,8CM,有必要这样操作下吗?

3楼通4楼楼梯,施工缝留在平台底,平台板和梯板连接处配筋,底筋搭接长度不够,只有30CM了,而且搭接有问题,通过分布筋搭接上去的,没有主筋之间捆扎,这个会要他们返工,现在问题是只有30CM的搭接够吗?主筋是10的三级钢, 只满足了,最小搭接长度,没有达到36D的三级钢搭接长度,而且是100断头的,更达不到1。6LA的搭接。 现在可以把交叉进平台的那个小折钢筋往下带个7,8CM,有必要这样操作下吗?

P1040590.JPG


P1040591.JPG


P1040592.JPG


P1040593.JPG


P1040594.JPG

免费打赏
敬于才华
2012年04月11日 17:05:07
32楼
注意钢筋网片的间距,锚固代弯钩好一些
回复
千手扑蝶
2012年04月12日 09:35:40
33楼
确实楼上说的,楼梯板和楼梯梁之间连接部分钢筋太短了,别的大毛病没有
回复
鑫哥233
2012年04月12日 09:47:52
34楼
自建房要求可以低一点。
这种情况肯定是没有大事的。
不要焊接。焊接还不如搭接。特别是在这个部位。可以去听听陈青来的讲座。说的很详细
回复
df_she
2012年04月12日 13:16:35
35楼
不考虑抗震 问题不大

考虑抗震 ......
回复
wangyuxiang2006
2012年04月12日 15:40:52
36楼
哎 怎么会这样了呢?
回复
zhh349830802
2012年04月12日 17:33:12
37楼
休息平台处平台板后浇进墙里。。。。
回复
huenpeng
2012年04月12日 17:55:17
38楼
回复
www076594
2012年04月13日 10:13:37
39楼
我是来学习的,谢谢了
回复
chenxw250
2012年04月20日 20:57:00
40楼
自建房,可以了,呵呵,有些钢筋就比没有的强多了
回复