3楼通4楼楼梯,施工缝留在平台底,平台板和梯板连接处配筋,底筋搭接长度不够,只有30CM了,而且搭接有问题,通过分布筋搭接上去的,没有主筋之间捆扎,这个会要他们返工,现在问题是只有30CM的搭接够吗?主筋是10的三级钢, 只满足了,最小搭接长度,没有达到36D的三级钢搭接长度,而且是100断头的,更达不到1。6LA的搭接。 现在可以把交叉进平台的那个小折钢筋往下带个7,8CM,有必要这样操作下吗?

3楼通4楼楼梯,施工缝留在平台底,平台板和梯板连接处配筋,底筋搭接长度不够,只有30CM了,而且搭接有问题,通过分布筋搭接上去的,没有主筋之间捆扎,这个会要他们返工,现在问题是只有30CM的搭接够吗?主筋是10的三级钢, 只满足了,最小搭接长度,没有达到36D的三级钢搭接长度,而且是100断头的,更达不到1。6LA的搭接。 现在可以把交叉进平台的那个小折钢筋往下带个7,8CM,有必要这样操作下吗?

P1040590.JPG


P1040591.JPG


P1040592.JPG


P1040593.JPG


P1040594.JPG

免费打赏
程亦若
2012年04月10日 16:01:56
22楼
现在农村的自建房,很多都是按照非抗震设计的,很多是施工单位凭经验设计的,,
回复
metrop08
2012年04月10日 17:46:54
23楼
感觉休息平台处有平台梁更好
回复
cgc2010
2012年04月10日 18:02:58
24楼
休息平台的上层钢筋用马镫垫起来,其他问题不大,看起来配筋已经比较大了
回复
junzhu133
2012年04月10日 18:29:50
25楼
私人建房钢筋还舍得,用那么大的,,但是你弄长一点不行么,,钢筋做小点 弄长点就是嘛。。。
回复
浓浓的诗情画意
2012年04月11日 09:38:58
26楼


你看你这位仁兄,说的像话么!缺乏人性和公德性!
自住房怎么不能按商品房的标准了,
自住就是住的,商品房是不一定用来住的,
当然自住房标准应该更高才是!
作为电气版主,你这样的见地,真是应该好好反思!
回复
浓浓的诗情画意
2012年04月11日 09:45:42
27楼
看了你们的回复,
有好多人明显鄙视,看不起自建房。
认为自建房,随便搞搞就行,
自建当然是用来自住的
我国现在有一半的人口 都住着自建房。当然他们都是农民
但是农民的房子就可以随便搞搞么!
你们这都是些什么狗屁思想!狗屁逻辑!
农民再没钱,可以装修简单一点,但是结构材料的标准就应该比商品房的要求还高!
因为,农民、农村才是一个国家发达的坚强基础!
回复
xiaoyu302058
2012年04月11日 11:21:35
28楼
楼梯这样做能不跑模吗?
回复
lunar666
2012年04月11日 15:28:22
29楼
新手学习了!想问下,楼梯板 和平台板的固定端的做法 是把砖墙挖掉一部分么
回复
ysh5677
2012年04月11日 15:48:44
30楼
论坛有你更精彩,顺便帮楼主顶顶!

回复
lyd2012
2012年04月11日 16:32:38
31楼
最后一张照片上,平台梁上好像没看到板筋比较奇怪,梯段钢筋是否要两排?我觉得一排基本就够了吧,仅供参考