变频器能节能30%吗?
lyqy0001
lyqy0001 Lv.2
2006年10月17日 21:35:48
只看楼主

我们单位最近打算新上一套变频节能设备。厂家说该设备可以节能30%,对此本人深有疑问。简单介绍一下:供水厂两台132kw水泵,额定扬程63米,额定流量500多,实际工况为水泵出口压力0.45MPa,即实际扬程为48米左右,流量730立方。我的要求是每天的总流量基本保持不变。请问能节能那么多吗?我计算了一下,大约18%是可能的,30%有点悬。大家有什么看法?

lyq13703983100
2008年05月19日 00:44:02
2楼
从你的泵的功率大小和扬程上说,你必须得用变频起动了--主要是考虑水锤效应。

节能是会节能,至于会不会必须节能到30%,你觉得有讨论的必要吗?难道节能到25%不算节能吗?

勤俭持家,节约建国!
回复
jhongsong123
2008年05月19日 17:05:36
3楼
根据你的工况,可以节能30%。