新风+风机盘管水力计算
fy624615744
2012年04月07日 09:27:52
来自于中央空调
只看楼主

请问各位高手:采用风机盘管加新风系统,空调冷冻水管路水力计算时,各支路水流量是按房间冷负荷计算,还是按风机盘管的制冷量计算?举个例子:房间计算冷负荷是1650w,选用一台开立 42CF002, 42CF002的制冷量是1920w计算水流量是用1550还是1920呢?

请问各位高手:采用风机盘管加新风系统,空调冷冻水管路水力计算时,各支路水流量是按房间冷负荷计算,还是按风机盘管的制冷量计算?
举个例子:房间计算冷负荷是1650w,选用一台开立 42CF002, 42CF002的制冷量是1920w
计算水流量是用1550还是1920呢?
免费打赏
cnbbzz
2012年04月07日 11:43:52
2楼
按房间负荷,说了多次了
回复
r296462044
2012年04月24日 16:40:27
3楼
请问是用房间最大负荷还是系统最大负荷时刻的房间负荷?
回复
nkb100
2012年04月24日 16:49:58
4楼
一般优先满足房间负荷,但是通常情况下机子会选稍微大一点的,既然你都选大一点的机子了,也确实有这个能力,为什么水流量不按机子来算呢?这样也能充分利用机子性能,在选主机的时候加个同时系数,出风温度也有保证。
回复
夜宵77
2012年04月27日 09:55:24
5楼
那到底该按哪个算啊
回复
geminixu
2012年04月27日 10:27:18
6楼
第一,应按房间最大负荷来计算管径
第二,与设备相连接的末端管道的管径不应比设备管口的管径小。
回复
chenjue1986
2012年04月27日 10:35:41
7楼
正确答案参照沙发的回答,不用怀疑
回复
husthuang
2012年04月30日 22:33:23
8楼
肯定是按照末端来选
回复
xiaopengwudi
2012年05月07日 13:35:21
9楼
房间的 负荷为准
回复

相关推荐

APP内打开