剪力墙
zhengzejing
2012年04月07日 01:24:53
只看楼主

高规条文7.1.2中各墙段的高度与长度不宜小于3,但是我在结构布置中在端墙部位设置了一字型的剪力墙,层高2.9m,长1.8m。不知道该怎么理解。

高规条文7.1.2中各墙段的高度与长度不宜小于3,但是我在结构布置中在端墙部位设置了一字型的剪力墙,层高2.9m,长1.8m。不知道该怎么理解。
免费打赏
天柱
2012年04月07日 06:44:14
2楼
是指墙的全高,不是指一层高
回复
无间道
2012年04月07日 09:04:19
3楼
这里的墙高是剪力墙的总高度与每段墙长度的比不宜小于3。
规范这样的规定,目的是控制每段墙的长度不宜过长。因为墙长度过大,墙的刚度就越大,所吸收的内力就越大,不仅会产生应力集中,也会结构刚度的不均匀,这对结构是十分不利的,也是不安全的。特别是在结构的端部设置过长的墙,会使结构产生很大的扭转作用,同时受温度的影响,也会出现很大的温度应力。所以在结构处理时,要将过长的墙人为地断开。其作用就是要消除这些对结构的不利影响。
回复
汉堡薯条
2012年04月13日 22:44:11
4楼

解说的太好了。正好向高人学习一下。
回复