电流互感器的二次回路应设有一个接地点,并应在配电装置附近经端子排接地
y1026089529
2012年04月06日 18:02:10
来自于变压器
只看楼主

电流互感器的二次回路应设有一个接地点,并应在配电装置附近经端子排接地。为啥电流互感器的二次回路应设有接地点能帮忙解释一下这条规范么?

电流互感器的二次回路应设有一个接地点,并应在配电装置附近经端子排接地。为啥电流互感器的二次回路应设有接地点能帮忙解释一下这条规范么?
免费打赏
水中央
2012年04月06日 18:23:03
2楼
为什么这么问这个问题,CT二次接线一点接地是肯定的,另外你说的配电盘外在接地是哪里的接地呀
回复
y1026089529
2012年04月09日 13:18:23
3楼
我觉得应该是电流互感器所在配电箱的pe端子排