洁净室设计步骤!请指正与指点
ml25324217
ml25324217 Lv.4
2012年04月06日 14:46:49
只看楼主

本人自己看了很多网上的资料,以及自己大学所学的《空调工程》(黄翔版)。分享下自己这段时间的所得与不怎么清楚的地方,希望各位指点,有不对的地方希望批评指正,语言太偏激者求手下留情。诚惶诚恐!!!求指点。网上有这样一句话,做设计不难,做好设计难!做设计一定要有焓湿图!!!!!!1、计算室内总的显热和余湿;计算热湿比参数; 这里小弟有个问题想问,因为没有弄过洁净室的设计计算!冷负荷和热负荷到底有什么区别?为什么一般都不去计算热负荷,都只是计算冷负荷?洁净室的围护结构都是彩钢板包围,并且吊顶的,围护结构的负荷很小,需要计算吗?

本人自己看了很多网上的资料,以及自己大学所学的《空调工程》(黄翔版)。分享下自己这段时间的所得与不怎么清楚的地方,希望各位指点,有不对的地方希望批评指正,语言太偏激者求手下留情。诚惶诚恐!!!求指点。
网上有这样一句话,做设计不难,做好设计难!
做设计一定要有焓湿图!!!!!!
1、计算室内总的显热和余湿;计算热湿比参数;
这里小弟有个问题想问,因为没有弄过洁净室的设计计算!冷负荷和热负荷到底有什么区别?为什么一般都不去计算热负荷,都只是计算冷负荷?洁净室的围护结构都是彩钢板包围,并且吊顶的,围护结构的负荷很小,需要计算吗?
余热,与湿的计算方法可以看我下面传的资料
2.计算风量,根据负荷计算风量,根据净化级别计算风量 ,净化需要的风量一般都大于消除余热余湿的风量,这里有就有了选择空调方案的形式,AHU或者MAU的送风量只要够消除余热余湿就可以,洁净需要的风量可以通过FFU满足
3、在根据风量 (这里的送风量我理解的是消除余热余湿的风量不知道对不对)和显热计算送风温差!根据送风温差来确定送风状态点
4、送风状态点”等湿加热“过程与相对湿度95%线相交点即为:空气处理的机器露点温度 (最大送风温差,降低风量)
5、从混合点(新风W和室内状态N混合)到露点温度间的焓差,根据风量------计算出系统需求冷量,该冷量就是我们空调箱的冷量。
6、从露点温度到送风状态点间焓差,根据风量计算出的就是系统的再热量。
7、下步还需要核算冬季加热量与夏季系统再热量哪个参数大?取大者作为我们空调箱的加热量参数。
8、根据新风计算冬季加湿量,混合点到机器露点需要加湿
9.注意冬季混合点的比焓若是小于机器露点的比焓需要预热
10.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;
(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.
(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时

一般允许送风温差较小,风量教大,特别是室内散湿量较小(热湿比大)时,为了避免再热量的损失,应该采用二次回风系统。

送风方案,在我的附件里面都有可以选择比较。
论坛里面也有很多谈论。希望大家一起讨论!!

[ 本帖最后由 ml25324217 于 2012-4-6 14:55 编辑 ]
a252547df936b087110d.rar
940 KB
立即下载
免费打赏
020he
2012年12月07日 17:57:42
22楼
实际上正确的热湿比线是画不出来的,业主不可能提供房间的余热量和余湿量是多少,一般都是根据设备、用水、人员估算,而且现在厂家的标准机型负荷都预留的比较大,所以一般都是估算就好,除非是很高要求的恒温恒湿空调才需要计算。
回复
exculiburguo
2012年12月09日 19:10:50
23楼
新手学习,多谢楼主分享
回复
iwuchen
2012年12月14日 22:17:55
24楼
在洁净室设计时需要格外的注意,需要遵循一定的原则进行设计,相关注意事项如下:

一、洁净度以及 换气次数
室内的洁净度取决于设备的换气次数,因此我们对于室内的工作性质、生产工艺等一定进行仔细的考虑,然后再决定在净化系统中采用的技术参数。
二、设备的结构
为了确保室内的气流不受干扰,必须要对结构进行严谨的设计,以防止室内的任何地方出现积灰的现象。
三、系统
洁净室内的空气净化系统一般可以分为水平层流、垂直层流和乱流这三种,选择的时候是参照惯例,或者是取决于室内的各种参数。
四、材料
洁净室的顶棚、墙面和地板的材料也必须要选择不容易破裂、沾染灰尘的,在选择的时候还要根据室内的不同工作条件,考虑到材料的化学性能是否稳定。
五、设计方案
在确定设计方案之前必须要考虑到洁净室的工作性质以及其中的气流条件等,在对这几个方面进行了综合的考量之后做出决定,比如说发尘量比较大的车间不适合采用地面送风的形式;洁净度要求比较高的车间应该尽可能远离其它的车间。
六、给排水系统
根据不同的工作要求,需要为洁净室提供必要的给排水装置、送风装置和电源,这些装置以及设备必须要容易使用,同时不能干扰空气净化系统的运行。
七、人和物
进出洁净室的人和物是其中的主导,也是污染的主要来源,因此必须要进行严格的控制,比如说规定在进入洁净室之前,所有人都要经过风淋室的吹淋,更换专用的工作服等等。
八、辅助设施
在洁净室的设计中,必要的时候还可以安装一些辅助设备,比如说新风口的空气指示仪、隔断上的传递窗等,这些设备的选择也必须是符合室内的洁净要求的。
回复
lin332116
2012年12月17日 09:36:21
25楼
下不了了了了
回复
wuhuihong818
2012年12月22日 10:58:47
26楼
下载资料看了一下,觉得LZ的说法还是比较可靠的,但是很多情况都是不断变化的,活用才是硬道理~~谢谢分享
回复
yss321
2012年12月24日 12:32:42
27楼
谢谢分享
回复
chxkdy001
2012年12月25日 11:44:33
28楼
不错的一份资料。找 了好久。
回复
jason365_yu
2012年12月26日 09:22:59
29楼


首先回答你第一个问题:冷负荷 cooling load   1、又称“制冷负荷”。为使室内温湿度维持在规定水平上而须从室内排出的热量。它与得热量有时相等,有时则不等。建筑物结构的蓄热特性决定了冷负荷与得热量之间的关系。   2、空调负荷为保持建筑物的热湿环境,在某一时刻需向房间供应的冷量称为冷负荷。相反,为了补偿房间失热量需向房间供应的热量称为热负荷。(来自百度)
第二个问题:热负荷也需要去计算的。但因设备或其制程的不同,一般难以准确的计算。每个公司都有其估算的经验值。
第三个问题:彩钢板的负荷也是可以计算的;也是需要计算的。请查表
回复
a946731303
2012年12月27日 15:11:14
30楼
净化都用彩钢板维护结构,冷负荷怎么估算,我是新手,求指教?
回复
ag231jld
2013年01月09日 15:13:32
31楼
新手来学习的
回复