洁净室设计步骤!请指正与指点
ml25324217
ml25324217 Lv.4
2012年04月06日 14:46:49
只看楼主

本人自己看了很多网上的资料,以及自己大学所学的《空调工程》(黄翔版)。分享下自己这段时间的所得与不怎么清楚的地方,希望各位指点,有不对的地方希望批评指正,语言太偏激者求手下留情。诚惶诚恐!!!求指点。网上有这样一句话,做设计不难,做好设计难!做设计一定要有焓湿图!!!!!!1、计算室内总的显热和余湿;计算热湿比参数; 这里小弟有个问题想问,因为没有弄过洁净室的设计计算!冷负荷和热负荷到底有什么区别?为什么一般都不去计算热负荷,都只是计算冷负荷?洁净室的围护结构都是彩钢板包围,并且吊顶的,围护结构的负荷很小,需要计算吗?

本人自己看了很多网上的资料,以及自己大学所学的《空调工程》(黄翔版)。分享下自己这段时间的所得与不怎么清楚的地方,希望各位指点,有不对的地方希望批评指正,语言太偏激者求手下留情。诚惶诚恐!!!求指点。
网上有这样一句话,做设计不难,做好设计难!
做设计一定要有焓湿图!!!!!!
1、计算室内总的显热和余湿;计算热湿比参数;
这里小弟有个问题想问,因为没有弄过洁净室的设计计算!冷负荷和热负荷到底有什么区别?为什么一般都不去计算热负荷,都只是计算冷负荷?洁净室的围护结构都是彩钢板包围,并且吊顶的,围护结构的负荷很小,需要计算吗?
余热,与湿的计算方法可以看我下面传的资料
2.计算风量,根据负荷计算风量,根据净化级别计算风量 ,净化需要的风量一般都大于消除余热余湿的风量,这里有就有了选择空调方案的形式,AHU或者MAU的送风量只要够消除余热余湿就可以,洁净需要的风量可以通过FFU满足
3、在根据风量 (这里的送风量我理解的是消除余热余湿的风量不知道对不对)和显热计算送风温差!根据送风温差来确定送风状态点
4、送风状态点”等湿加热“过程与相对湿度95%线相交点即为:空气处理的机器露点温度 (最大送风温差,降低风量)
5、从混合点(新风W和室内状态N混合)到露点温度间的焓差,根据风量------计算出系统需求冷量,该冷量就是我们空调箱的冷量。
6、从露点温度到送风状态点间焓差,根据风量计算出的就是系统的再热量。
7、下步还需要核算冬季加热量与夏季系统再热量哪个参数大?取大者作为我们空调箱的加热量参数。
8、根据新风计算冬季加湿量,混合点到机器露点需要加湿
9.注意冬季混合点的比焓若是小于机器露点的比焓需要预热
10.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;
(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.
(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时

一般允许送风温差较小,风量教大,特别是室内散湿量较小(热湿比大)时,为了避免再热量的损失,应该采用二次回风系统。

送风方案,在我的附件里面都有可以选择比较。
论坛里面也有很多谈论。希望大家一起讨论!!

[ 本帖最后由 ml25324217 于 2012-4-6 14:55 编辑 ]
a252547df936b087110d.rar
940 KB
立即下载
免费打赏
e起沉默
2012年11月28日 18:25:24
12楼
不错
回复
longvs1
2012年12月05日 10:39:48
13楼
不错呀,总结总结就有进步了
回复
zzy0301
2012年12月05日 11:05:20
14楼
不错呀,总结总结就有进步了,收藏
回复
ruguzai
2012年12月05日 17:06:49
15楼
路过~!~!~!
回复
chengseliyu
2012年12月06日 09:44:15
16楼
学习了,谢谢,就是余热余湿还是不怎么会计算
回复
zhangym1966
2012年12月06日 13:51:41
17楼
这里小弟有个问题想问,因为没有弄过洁净室的设计计算!冷负荷和热负荷到底有什么区别?为什么一般都不去计算热负荷,都只是计算冷负荷?洁净室的围护结构都是彩钢板包围,并且吊顶的,围护结构的负荷很小,需要计算吗?
一点点回复,今天第一个问题:
洁净空调也要计算热负荷,不过冬季消除热负荷所需的风量一般远远小于夏季,冬季送风量只用来复核。
洁净室一般处于厂房内部,几乎没有砖外墙。围护结构的负荷比起新风来小了很多,一般是按经验值估算,少有人去计算的。
回复
brokenwing
2012年12月06日 15:44:26
18楼
感谢分享~~~!学习了
回复
fengjiyelun
2012年12月06日 16:35:24
19楼
冷负荷和热负荷都需要计算。你说的问题,空调手册上都有,按照步骤一步一步去做,没问题。
资料下载了,很好,很实用,谢谢。
回复
gty3721
2012年12月07日 11:17:40
20楼
对于洁净室设计,主要是保证洁净室的洁净度,洁净度一般比较能达到,只要保证过滤器效率,风量及送回风方式,洁净室管制措施。洁净室的温湿度控制,特别是工艺要求高的电子厂房,产品对温湿度有严格要求,如何控制室内温湿度的变化量就尤为重要。对洁净室能源消耗也是一个挑战。特别是一次回风系统,在新回风混合后,经过表冷段冷冻除湿,要达到室内送风状态点,又要经过再热,这就是一个比较大的能源浪费,对洁净室前期投资也是不小的浪费。
回复
wjxy4655
2012年12月07日 16:37:49
21楼
来学习的
回复

相关推荐

APP内打开