洁净室设计步骤!请指正与指点
ml25324217
ml25324217 Lv.4
2012年04月06日 14:46:49
只看楼主

本人自己看了很多网上的资料,以及自己大学所学的《空调工程》(黄翔版)。分享下自己这段时间的所得与不怎么清楚的地方,希望各位指点,有不对的地方希望批评指正,语言太偏激者求手下留情。诚惶诚恐!!!求指点。网上有这样一句话,做设计不难,做好设计难!做设计一定要有焓湿图!!!!!!1、计算室内总的显热和余湿;计算热湿比参数; 这里小弟有个问题想问,因为没有弄过洁净室的设计计算!冷负荷和热负荷到底有什么区别?为什么一般都不去计算热负荷,都只是计算冷负荷?洁净室的围护结构都是彩钢板包围,并且吊顶的,围护结构的负荷很小,需要计算吗?

本人自己看了很多网上的资料,以及自己大学所学的《空调工程》(黄翔版)。分享下自己这段时间的所得与不怎么清楚的地方,希望各位指点,有不对的地方希望批评指正,语言太偏激者求手下留情。诚惶诚恐!!!求指点。
网上有这样一句话,做设计不难,做好设计难!
做设计一定要有焓湿图!!!!!!
1、计算室内总的显热和余湿;计算热湿比参数;
这里小弟有个问题想问,因为没有弄过洁净室的设计计算!冷负荷和热负荷到底有什么区别?为什么一般都不去计算热负荷,都只是计算冷负荷?洁净室的围护结构都是彩钢板包围,并且吊顶的,围护结构的负荷很小,需要计算吗?
余热,与湿的计算方法可以看我下面传的资料
2.计算风量,根据负荷计算风量,根据净化级别计算风量 ,净化需要的风量一般都大于消除余热余湿的风量,这里有就有了选择空调方案的形式,AHU或者MAU的送风量只要够消除余热余湿就可以,洁净需要的风量可以通过FFU满足
3、在根据风量 (这里的送风量我理解的是消除余热余湿的风量不知道对不对)和显热计算送风温差!根据送风温差来确定送风状态点
4、送风状态点”等湿加热“过程与相对湿度95%线相交点即为:空气处理的机器露点温度 (最大送风温差,降低风量)
5、从混合点(新风W和室内状态N混合)到露点温度间的焓差,根据风量------计算出系统需求冷量,该冷量就是我们空调箱的冷量。
6、从露点温度到送风状态点间焓差,根据风量计算出的就是系统的再热量。
7、下步还需要核算冬季加热量与夏季系统再热量哪个参数大?取大者作为我们空调箱的加热量参数。
8、根据新风计算冬季加湿量,混合点到机器露点需要加湿
9.注意冬季混合点的比焓若是小于机器露点的比焓需要预热
10.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;
(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.
(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时

一般允许送风温差较小,风量教大,特别是室内散湿量较小(热湿比大)时,为了避免再热量的损失,应该采用二次回风系统。

送风方案,在我的附件里面都有可以选择比较。
论坛里面也有很多谈论。希望大家一起讨论!!

[ 本帖最后由 ml25324217 于 2012-4-6 14:55 编辑 ]
a252547df936b087110d.rar
940 KB
立即下载
免费打赏
ml25324217
2012年04月08日 11:49:09
2楼
没有人回答那些彩色的文字么???
回复
myfhzqmpy
2012年04月08日 22:15:17
3楼
好强大,谢谢了
回复
lovezb88sc
2012年04月12日 10:07:40
4楼
111111111111111111111111111111111111
回复
wxdongdong
2012年04月16日 16:09:43
5楼
洁净室设计步骤!请指正与指点该帖被浏览了141次 | 回复了3次
这里小弟有个问题想问,因为没有弄过洁净室的设计计算!冷负荷和热负荷到底有什么区别?为什么一般都不去计算热负荷,都只是计算冷负荷?洁净室的围护结构都是彩钢板包围,并且吊顶的,围护结构的负荷很小,需要计算吗?余热,与湿的计算方法可以看我下面传的资料

首先说不管是冷负荷和热负荷都需要计算,包括维护结构的负荷,没有要求说不用计算的,不过一般由于洁净室密闭性比较好,通常可以考虑采用经验数据来估算维护结构的负荷。

2.计算风量,根据负荷计算风量,根据净化级别计算风量,净化需要的风量一般都大于消除余热余湿的风量,这里有就有了选择空调方案的形式,AHU或者MAU的送风量只要够消除余热余湿就可以,洁净需要的风量可以通过FFU满足
送风量根据负荷风量和净化风量来选择,两者取大值,不过净化风量的换气次数需根据你选择的气流组织方式确定,同时需考虑工艺布置及其要求,换气次数需要根据以往的经验来确定的,不能单纯从规范照搬。
采用FFU方式的话造价比较高,还有小循环方式可以采用

3、在根据风量(这里的送风量我理解的是消除余热余湿的风量不知道对不对)和显热计算送风温差!根据送风温差来确定送风状态点
送风温差需考虑不能结露,尽可能大

其他的问题得根据你焓湿图以及系统处理方案来确定,不是一成不变的,不同的方案也许有不同的效果
回复
hanhaias
2012年05月09日 18:15:47
6楼
资料下载了,可以更全面、系统了解了,谢谢分享
回复
kekejingling
2012年08月31日 17:02:30
7楼
回复
wenzhen001
2012年09月09日 15:28:40
8楼
原帖由 ml25324217 于 2012-4-6 14:46 发表
本人自己看了很多网上的资料,以及自己大学所学的《空调工程》(黄翔版)。分享下自己这段时间的所得与不怎么清楚的地方,希望各位指点,有不对的地方希望批评指正,语言太偏激者求手下留情。诚惶诚恐!!!求指点。
... [/qu真的受益匪浅
回复
说放弃
2012年09月10日 10:12:54
9楼
虽然现在对要求不高的洁净室很少计算了,但是这个帖子还是太好了
回复
ayu_18
2012年09月10日 16:21:02
10楼

回复
安然若风
2012年09月20日 14:10:59
11楼
看过案例后觉得应该是对的
回复

相关推荐