水雾喷头的有效射程是什么意思?在那查?
wssy
wssy Lv.7
2004年03月22日 18:18:22
只看楼主

message

message
免费打赏
sd
2004年03月31日 11:22:07
12楼
看厂家样本
回复
siceman
2004年03月31日 12:17:17
13楼
中华人民共和国国家标准
水喷雾灭火系统设计规范
GB50219—95

2.1.5 水雾喷头的有效射程 effective range of spray nozzle
水雾喷头水平喷射时,水雾达到的最高点与喷口之间的距离。

某厂家的产品说明:

1. 喷头按不同用途分为TWF、TWB、TWD三种型式。TWF型主要用于发电机灭火,TWB型主要用于变压器灭火,TWD型主要用于电缆灭火。

2. 喷头型号由类别代号、特征代号、用途代号、规格代号四部分组成。

参数 型号
规格 单 位 TWF-35-90 TWB-50-75 TWD-60-90
外形尺寸 mm Ø34×25 (六角)36×30 Ø65×87
接头螺纹 R1/2 R1 Rc1
额定工作压力 MPa 0.35 0.4 0.4
额定流量 L/min 30±3 50±5 60±5
雾化角 ≥ 90° ≥ 75° ≥ 90°
有效射程 m ≥ 2.5 ≥ 2.2 ≥ 2.2
回复
tongji_rky
2004年03月31日 12:29:49
14楼
雾喷头水平喷射时,水雾达到的最高点与喷口之间的距离?
不太明白,水平喷射还有最高点?怎么回事?是不是喷出去的是个伞状的?
回复
2003-zgy
2004年04月01日 09:35:30
15楼
对呀,网上找资料很方便的
回复
garon
2004年04月01日 21:56:07
16楼
的看相关厂家的样本,厂家样本都有各自产品的喷射曲线,
回复
sishaoye
2004年04月02日 10:17:05
17楼
指的是达到要求喷雾强度的最大有效距离
回复
青青子
2004年04月04日 16:45:35
18楼
怎么没有厂家提供电子样本呢??他们是怕东西卖出去吗?
回复
ll-327
2004年04月06日 11:40:13
19楼
水喷雾灭火系统设计规范》GB50219-95
回复
chwwch2000
2007年07月21日 15:54:31
20楼
谁有这本规范,能上传一本吗?谢谢啦