水雾喷头设置数量的确定方法
西装很旧了
2020年12月08日 16:07:52
只看楼主

原创 给排水设计圈 给排水设计圈 收录于话题 本文来源:网络 N=A????/q 式中:N-喷头数量;A-保护面积(㎡);???? -设计喷雾强度[L/min.㎡ ];q-水雾喷头的流量(L/min)。 根据水雾喷头流量 特性系数、雾化角及垂直喷射曲线 ,初步确定喷头为 K=86、雾化角 90°

给排水设计圈 给排水设计圈


本文来源:网络

N=A????/q 式中:N-喷头数量;A-保护面积(㎡);???? -设计喷雾强度[L/min.㎡ ];q-水雾喷头的流量(L/min)。
根据水雾喷头流量 特性系数、雾化角及垂直喷射曲线 ,初步确定喷头为 K=86、雾化角 90° 的高速水雾喷头:

推广


给排水设计圈

喷头安装高度 3m、工作压力 0.5Mpa 时, 喷头保护半径为 2m ,初步计算喷头流量:
规范要求,勾兑车间内水喷雾灭火系统设计喷雾强度为 20L/(min.㎡)
持续时间 0.5h 。根据公式估算最大勾兑车间所需水雾喷头数量:
N=225× 20/192.3=23.4,取 24
根据《水喷雾规》 3.4.2 条,本车间采用矩形布置,按 1.4 倍水雾喷头的锥底圆半径考虑喷头间距,喷头间距不大于 2*1.4=2.8m
综上所述, 勾兑车间二总计布置33个喷头,喷头间距最大为 2.7m ,具体布置间图 4.3.3-2、图 4.3.3-3。树上鸟教育给排水设计杨老师。
水力计算时应注意,《水喷雾灭火系统技术规范》 GB50219-2014 第 7.2.1 条与《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017 第 9.2.2 条规定的沿程损失计算公式不同,本工程设计采用镀锌钢管, 应按《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014 第 7.2.1-1 公式计算
计算结果: Q=115.4L/s ,系统设计流量: Qs=1.05*115.4=121.2L/s
入口处压力: Pr=0.72Mpa
综上,可以看出, 水喷雾为开式系统,且用于灭火时对喷水强度要求较高,喷头工作压力大,布置间距小,系统设计流量大,本例 225 ㎡的保护面积,系统流量已经 120L/s,故对于水喷雾系统,单个防护区不能过大 ,对于好几百平甚至上千平的连通的场所,要么将场所划分为数个较小的防护区,要么采用其他灭火方式。