最近我接触到一个问题,就是微机DVP保护的高压零序电流的整定值是多少。我问一个前辈他说一般在0.025-0.2A之间,有错么?
最近我接触到一个问题,就是微机DVP保护的高压零序电流的整定值是多少。
我问一个前辈他说一般在0.025-0.2A之间,有错么?
2楼
补充下,DVP说明书的整定范围是0.02-1.00A.我的疑问是到底定最低多少不会误动作
回复
3楼
路过,不能帮上忙.抱歉
回复
4楼
根据零序电流互感器的变比及实际计算的电容电流来确定
回复
5楼
电流取值应该按系统运行方式,分三种情况来考虑:
1.中性点不接地系统,动作电流20~40mA;
2.中性点经高阻抗接地(或是消弧线圈等),动作电流200~400mA;
3.中性点直接接地,此动作值可取较大,几个安培.
不过第3种在10KN系统很少应用.
回复
6楼
明白了,它是电缆进变压器的线路,应该是第一种情况,多谢楼上的兄弟了
回复
7楼
同意老兄的观点 一般的话 多余你10KV系统 你单相接地的话 你的哪个电流基本上都是电容电流 这个时候要看你的运行方式 来计算 再整定的
回复
8楼
当然应该计算整定的了,怎么会让你自己估算呢?没有整定值,你不要乱设,就不设好了
回复
9楼
本来这定值是电业局来设定的,可是有的小地方的电业局不规范,没人做这些事情。
回复
10楼
正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。下面再介绍用作图法简单得出各分量幅值与相角的方法,先决条件是已知三相的电压或电流(矢量值),当然实际工程上是直接测各分量的。由于上不了图,请大家按文字说明在纸上画图。
从已知条件画出系统三相电流(用电流为例,电压亦是一样)的向量图(为看很清楚,不要画成太极端)。
1)求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此向量是一样的。
2)求正序分量:对原来三相向量图先作下面的处理:A相的不动,B相逆时针转120度,C相顺时针转120度,因此得到新的向量图。按上述方法把此向量图三相相加及取三分一,这就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的方法分别画出B、C两相。这就得出了正序分量。
3)求负序分量:注意原向量图的处理方法与求正序时不一样。A相的不动,B相顺时针转120度,C相逆时针转120度,因此得到新的向量图。下面的方法就与正序时一样了。
通过上述方法大家可以分析出各种系统故障的大概情况,如为何出现单相接地时零序保护会动作,而两相短路时基本没有零序电流。
在这里再说说各分量与谐波的关系。由于谐波与基波的频率有特殊的关系,故在与基波合成时会分别表现出正序、负序和零序特性。但我们不能把谐波与这些分量等同起来。由上所述,之所以要把基波分解成三个分量,是为了方便对系统的分析和状态的判别,如出现零序很多情况就是发生单相接地,这些分析都是基于基波的,而正是谐波叠加在基波上而对测量产生了误差,因此谐波是个外来的干扰量,其数值并不是我们分析时想要的,就如三次谐波对零序分量的干扰。
回复